日本电子维修技术 装机/软件请问更换/升级 RAID 卡需要重建 RAID 吗?
如题。现役 ESXi 6.7U3、MegaRAID 9260-8i 组 RAID5,服役 8年了,首先整机是想升级换新,同时,最新版的 ESXi 7.0 也不再支持 9260,所以也有升级 RAID卡的 “刚需”。查了官方 I/O Compatibility Guide,目前最适合我的应该就是 MegaRAID 9460-8i。说明一下:
9260-8i 的 RAID5 只是数据,ESXi 系统是板载 SATA 接单独的一块硬盘。
但是以前没这么升级过 RAID 卡,毕竟 RAID5 上面的数据还是要保留的。所以借宝地请教各位大佬们,用 MegaRAID 软件备份 9260 的配置后,直接换卡在 9460 上恢复配置这方式可行不?
还是要将 硬盘全接到 9460 再重配一遍 RAID5 ?这样会导致数据丢失不?先谢过!!!
评论
之前机房里的服务器raid卡坏过一块,更换同型号的raid卡之后直接raid组就认到了,不过你这个情况是换型号了就没试验过了
评论
嗯嗯,同型号的当然不用考虑这个问题的。
评论
我觉着恐怕得重建
评论
都不用手动保存配置,因为LSI家卡配置raid组内的每个盘上都有一份,旧的RAID组接入新卡后会自动识别,进入HII或者CTRL+R(MSM,LSA ,StorCLI也可)导入即可,前提是你的新卡的高级特性大于等于旧卡(当然RAID5是基础特性,所以楼主的转移案例无视此条限制,比如有RAID6.RAID50.RAID60以及有CacheCade Pro 2.0 或Fast Path需求的就需要考虑 ).
参考华为文档:
Legacy模式下Ctrl+R
https://support.huawei.com/enter ... 1000004345/6a05146c
UEFI模式下HII
https://support.huawei.com/enter ... C1000004345/5108686
PS:导入过程只是识别配置并加载到raid卡的过程,所以只是几秒钟,不需要重建.数据没法发生任何变化.
评论
LSI家的基本都可以
评论
关注此问题 楼主实践出真实答案一定分享一下 谢谢!
评论
好嘞,有您这话我就放心了!
我之前也在想,RAID5 盘上应该是保存了信息的。而且厂商在设计产品时也应该是考虑过这种硬件更新换代的问题,尤其是企业级的,而且有这个特征更加容易 “稳定住” 熟客嘛!
评论
哈哈哈哈,还没有这么快的,现在只是做预算阶段,有这个计划,最快年底要等 6950X 出了看价格,搞不好等到明年
评论
不用,而且9260 8i可以在esxi 7.0用啊,我是前面用了一回,然后可以的,但是7.0的直通问题没6.7好,我又换回去6.7了
评论
嗯?! 9260-8i 在 ESXi 7.0 下用?!我之前反复装了好多次,连驱动也手工换过 N+1 次,可就是不识别。
注:我的 9260-8i 不是直通给虚拟机用的,而是给 ESXi 直接用的
评论
好吧 我一直都是直通
raid卡自己管理硬盘就好了,你让esxi管理raid卡是为了什么需求啊
评论
还有一个问题 比如9260-8i组建了RAID6 6块8T机械硬盘 现在数据保留无损raid6增加一两块硬盘 可以实现吗?
评论
我的是 RAID5 给 ESXi 作 Datastore,放虚拟机,下载机、和用虚拟机建 iSCSI Target 供其他电脑用。
当然直通也不是不行,只不过应用场景不同罢了
评论
数据保修是啥意思?
RAID增加硬盘很容易,装上、初始化扩容即可。倒是减硬盘有点难,我印象中没见到有配置是可以减硬盘的
评论
dell 升级过 raid卡,不用重建,直接认,另外raid 信息的盘,换服务器也没事,也是能识别,
评论
换服务器那是肯定的,因为 RAID 硬盘是 RAID 卡本身在管理,除非新服务器不识别 RAID卡
评论
raid会在盘头和raid卡里都存有信息的,换了一般能直接认,尤其你这同品牌的
评论
我是盘换服务器,卡没换。不过就一回。仅供参考。
评论
我的虚拟机存放用的单独的sata controller下的ssd(没直通),下载机也是vm上,直通了另一个sata controller,我没用iscsi
我看别人有用iscsi再分享给esxi做datastore的,你可以参考下,要不要曲线救国
评论
我当初的规划是这样的:我的 RAID 卡本身是用来建 RAID5 用来保护数据的,而我的 ESXi 才是我的 “数据中心”,所以我的 RAID 卡没有直通,虚拟机实际上只是跑在数据中心上的 “应用”。
而按照 VMware 官方的指导,只有当采用 vSAN 时才建议将 RAID卡直通给 vSAN Cluster 虚拟机直接管理。但是 vSAN 即使是混合方式也至少要3台机,不适合家庭用
评论
嗯,理解不同,我的是阵列卡走到哪,我的数据中心就在哪。极端情况,我整个ESXi这台Server down了,我把阵列卡换别的电脑,数据一样完好无损。
至于ESXi和ESXi上的VMs都是应用,有些访问我的“数据”,有些只是纯应用,所以没那么重要,所以,我的虚拟机本身的保护就很一般,而且OS还是需要些性能的,所以走的主板上的sata控制下接了有掉电保护的SSD,如果有需求的话,我觉得可以考虑主板的Raid1,我没用过R1,不知道在ESXi上行不行。
VMWare官方的东西我都还真没看,为啥要vSAN才建议直通,我是能直通的都直通了的,这台还有个显卡,我直通给另一个VM挂游戏了。我软路由也是i350-t4直通的。
评论
我的 ESXi 系统没放在 RAID5 上,而是板载 SATA 独立一块盘。
因为我的 VM 比较多,有 Win Server 作 AD 域控/DNS/DHCP/WDS/iSCSI,还有几台游戏服务器、编程环境、下载机、各种测试 VM 等等...... 所以,对我的应用场景来讲,重装 VM 和搭建生产环境的时间成本是远远高于 ESXi 崩溃重装一遍再导入 VM 的。并且,我的想法是:ESXi 本身是企业级生产环境,它崩的机率是远低于 VM 的,而事实上也是这样的。
另外,我将数据集中在 RAID5 上、ESXi 独立还有一个好处:我可以同时安装好几个版本的 ESXi,甚至可以安装在 U 盘上,这样一来,不论换哪个版的,数据总是保持不变的。
评论
另外,主板自带的 RAID 是软 RAID,不用花时间测了:软 RAID ESXi 统统不识别,还是识别成独立的硬盘个体。
在 Windows 下用厂商提供的软 RAID管理软件是可以的,但是软 RAID 是用 CPU 算力去补的,效率上肯定比专用的 RAID 卡差不少。
评论
嗯,我的ESXi本身也是独立的,在u盘上,我是ESXi的datastore是在一块sata ssd上,但是不在raid卡里,在主板下面的sata控制器下面。
你的需求是这些vm非常重要。我这倒没这需求。
我没用过主板的r1,我以为是bios层面就提供raid了。如果可行的话,r1占用的cpu占用率倒可以忽略不计,毕竟没多少需要“运算”的。
评论
我这样组其实也是想自己省心。每个人的应用场景和需求都不相同,所以采用不同的方式也太正常了。
比方我现在就遇到官方不支持 RAID卡硬件的问题,而你的方案就完全不存在。
另外,说到主板芯片组提供的软 RAID,其实对家庭普通用户来讲,CPU处理是绰绰有余的,有些市售家用 NAS 实际上用 Atom 这种级别都能轻松对付,我早几年前预算不足时也用过一段时间软 RAID,自己用用肯定是够了,局限就是基本只能 Windows 平台,有些可能连 Win Server 都不支持,至于想原生上 ESXi、或者 Linux 是门都没有..... 所以我后来才咬牙上 RAID卡。
评论
9460这性能用得上吗?
评论
对我自己来说肯定是浪费的。但想上 ESXi 7.0 或以上,好像还只能换。
当然还有一个选择,就是继续窝在 6.7
评论
用主板组的软RAID,升级同家下一代主板和CPU也可以自动认吗?
评论
我都是9361壞了, 10TB*8 RAID6, 直接插上9460-16i, 用一年多了, 沒什麼問題 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01