如图 之前的DDCQ2发回freezemod掌柜了 诊断是没问题。。。蜜汁尴尬 到底是我的水路水阻太大了还是什么别的?
另外几天前我看到TT view 51机箱 特么原来底下也能装冷排。。。不过那个机箱的电源不在底部
电源在底部的机箱如果装冷排只能装120的 以骨伽Panzer机箱为典型
又加了一个冷排!现在机箱里是4冷排了
第四个冷排的要求比较苛刻 要薄扇 而且要支持贯通安装!我这里选了银欣FT124风扇+科瑞沃240冷排
结构如图
tmp_20190102172700918.jpg (253.74 KB, 下载次数: 0)
现在我纳闷的就是最后一节管路到底怎么搞 为什么我之前就这个管路(还没有第四个冷排以及流量计)结果就是水上不去
圆柱一体泵箱是不是必须上进水才行 用下进水感觉水箱里的水根本不进水路
评论
可以下进下出啊,看你水路
评论
上进水也要穿根管子插进冷液里面吧,直接进水会有其他的问题(泵吸进空气、水乱喷等等)。
话说,你图里画的CPU进水出水和一般是反过来的啊,一般貌似冷头都是左进右出。
感觉整体水路不是特舒服,为啥不是泵箱放高一点然后
水泵→显卡→CPU→冷排1→冷排2→冷排3→水泵这样,感觉水泵1和水泵4保留一个就行,意义不大。
评论
LZ应该是新手吧,这个箱子如果这么装冷排的话有的累。。。。。建议砍掉1号、4号排和流量计,2号排换成240或者280规格,水管走线走最短总长,泵箱位置上提些就ok了。
水箱的水下不到水泵里,导致水泵空转吧,有个办法就是吸一口,不用蒸馏水当我没说过
评论
看了楼主好几个帖子,建议你买个适合上水的机箱,然后好好规划下水路...
评论
140 240,感觉都是多余的冷排。
评论
下面的那个240没用,那个140有用,因为是后置,无挡风直出,效率非常高, 3个冷排 显卡和U, D5没有问题,我跟你差不多。
评论
水箱上进水不插管到水里其实也可以,我用来看那根水柱大小,目测流量~~~~省个流量计
评论
你的泵箱一体可以用支架固定在前置冷排或者你的侧板上面,不把出入口放的这么低应该就好接一点。
不过你可能是为了更好放水故意放这么低的,那么为了尽可能缩短水管走线,可以考虑下这样走?
121121d51525qwpxfx2ks1.jpg (265.17 KB, 下载次数: 0)
评论
我建议你中间加个泵,4个排两个头别用单泵
评论
下进出需要中间有阻隔板,否则回水流速太高容易起泡。。。当然也有可能我的水箱比较小。。。
评论
我这里设计图有变了 人在车上正在出差 没办法画图
泵箱朝掌柜py了一根短的 回头把长的换掉
泵箱挪至内存右侧和主板平行 用理线带和角码固定
泵箱-U-140-快插口(有显卡的时候接入)-240-xflow低进高出-360-滚回泵箱 上进水
补:4号冷排是柯瑞沃贯通式 从上到下分别为冷排-银欣fw124风扇-电源仓板 仓板上有三个120风扇的蜂窝孔
放水的话 xflow是好东西啊。。。它上下各有孔*2 管路各用了一个 剩下一个可以打开注水/放水
我现在有两个想法 一是如上 二是换54W11米水头的大泵怼他娘的!我就不信了
另外 那两个360冷排基本可以认为是不可调换 这是因为xflow冷排比普通冷排长
而140和360的拐角处我已经把360推到最靠前 然后只能给140用15厚度的风扇 否则会冲突
上方用xflow铁定冲突 没得跑
评论
240冷排是从下到上电源仓板-银欣fw124风扇-冷排的顺序 风扇是15厚的 总厚度40 电源仓板上有风扇开洞
这样也没用吗?
评论
没太大意义的,而且显卡那不要用快插,用显卡就放水,弄个快拧软管也不费劲。快插水阻太大了。2个360冷排加后面那个换成120,都使用12CM的风扇,就完美。 有空间就厚排夹汉堡,低转数,搞一堆冷排没意义的,不会提升那么多的。
评论
楼主,你上一个帖子说机箱前面板上的一个360排堵口没上发现没水流过,然而我看见你的示意图,发现你360排接的一前一后?我一会儿给你上个示意图
评论
一般的冷排结构就是像我图片里面画的那样,我图片里面也添加了文字说明。如果楼主非要那么接的话,请找一个单路前进后出的冷排,一般的冷排这么接只有50%的利用率
评论
不是的 你是想说前方的360xflow冷排是吧?这个冷排上下端各有两个水孔 然后我是把冷排放在了机箱钣金的外部 然后用了一点尖嘴钳让朝机箱内部的两个孔可以接通水路
也就是上内和下内两个孔接管路
然后此时上外打开 观察内部 发现没水流经这里
上外和上内是面对面的 如果上内有水流出来那么上外必然能观察得到 然而我看到空的
评论
前360是xflow冷排 不是普通冷排 它是对角走水的
评论
Okok我懂了。还有一种可能性,是楼主水路过于复杂,水路没连通的情况下,水泵的扬程不足以把水箱里面的推出去。
水路没连通的情况下,水路里面是有很大的压差的,此时水泵需要克服水的重力做功,所有水路循环在灌冷液的时候水都走得特别慢,到了楼主身上情况就比较极端,水泵此时已经无法克服重力继续做功这种情况不是说水泵真的不够用了,只要水路连通了,重力产生的压强差消失了,水泵不需要克服重力做功了,水路是可以正常循环的。
这是我推测的一种情况。建议楼主在水路顶端加个注水口,从顶端朝水泵进水的那一边注水,手动平衡重力差压。
评论
我这里是两手准备了 如12楼所述
一是改水路 泵箱提升至内存右侧 在整个水路里高度中等偏上 这时就没有那么高的泵水要求了
二是换54大泵大力出奇迹 其实54大泵的宽度差不多和ddc双泵串联是一样的 也可以放在右下的槽位里
评论
lz你水路通了吗,之前看你帖子,机箱右上角冷排之间那个90度弯折的短管子,管子是不是瘪了啊
评论
你想多了 那个位置显然是重点区域 我刚做好的时候就测试了 没问题
今天回家打算拆卸所有冷排管路然后挨个测通
评论
把机箱放倒放平,加水,然后开动,看看会不会.....................
评论
我双泵串联这样的水路估计都走不动!!也太长太多弯了吧
评论
水路拓扑修改 如图
tmp_20190102172700918.jpg (270.7 KB, 下载次数: 0)
评论
水路已修改 你看看这个行不
评论
我比较认同19楼的说法.因为我也遇到过这样的情况,先想办法补满水,让泵能循环起来.其次,我觉得机箱里这么多冷排着实有点多余,倒不如考虑一个大的外置冷排,水路也不至于那么复杂,你觉得呢? 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01