RT 最近在想办法把自己的机器装上分体水 水路如图
然后现在想到两个可能出现的安全隐患
1 水路是整体串联的 然后中间有个止水快插。。。从理论上说无显卡的时候它们是对接的 有显卡的时候接显卡冷头
然而 万一哪个傻逼手贱在开机状态下拔了快插 后果是灾难性的。。。当然这个傻逼不会是我 然后我也没有开机箱盖运行的习惯
水冷系统是否有必要为这种情况 或者意外的堵管来设置应对方案?
(顺便问个无关的问题 显卡冷头的样子你懂的 但是快插好像无法直接设置在冷头上 需要用管子延长。。。是这样的吗?)
2 因为风扇控制的BUG导致的炸管事故!看这个!
http://tieba.baidu.com/p/6537785539
看到这个帖子我意识到一件事 用CPU温度去控制冷排风扇转速是不靠谱的 而应该用水温来控制
主板是不知道水路的水温的 所以这时候有必要祭出外置的风扇控制器了
这里有成熟的方案没?我在淘宝上看到一个用跳线来设置满速和最低速阈值的控制器 但是它的测温探头不知道是啥样的。。。这个最好是能测温的水冷堵头
然后最后还有一个事情 自己的一点设想吧 免维护分体水!
分体水最大的敌人无非就是水冷液变质以及消耗 只要解决这两点就可以分体水也免维护
水冷液变质那么自然是选用不会变质的水冷液 比如某人喜欢的大众防冻液 包括带杀微生物的配方。。。而且水冷液可能怕阳光 需要选用不透明的水管!
然后就是蒸发问题!分体水是不好把注水口封死的 因为如果拧死了 水温变化可能引起水路残存的气体气压变化 在气体占总容积很小的情况下压力变化可能很大 导致BOOM或漏水
常用的解决办法为排气阀 但是排气阀每作动一次也会放走一部分水蒸汽 久而久之就液位下降需要补水甚至换水了
我这里的设想是 气球!嗯对就是气球 很有意思的解决方案 或者避孕套也可以!噫 不解释 懂的自然懂
当年还在大学里的时候学水力学 有个现象叫水击!本质就是关断水路的时候水的惯性引发对管线的强烈冲击 严重的会BOOM。。。这个在DIY水冷里应该算比较罕见的事故 但不是没有可能!当水泵很猛然后水箱又太小的时候水泵突然断电就会引发喷水事故(在这么大动量下断电的水泵以及其后的管路约等于断开)如果注水孔是关闭的那么就可能BOOM 我不是开玩笑
这种事在水电站里尤其关键 而它的解决办法就是调压井 也就是直接连通大气的井(水箱)水泵突然关断之后剩下的水动能RUSH进调压井导致液面上升 然后就不会把这些动能冲击在水路上了!
如果是封闭环境不露天那么可以用气泡室来解决 也就是用气压调节模拟一个连通大气的环境
说了这么多 其实在玩家的水路里想解决水击问题 原理是完全一致的 用调压井或气泡室解决
调压井的话其实就是玩家的水箱和自动排气阀 但是排气阀毕竟有漏水蒸气的问题 想免维护的话这是行不通的
然后就是气泡室了。。。其实气泡室很简单 一个密封良好的气球就能解决!水电站的气泡室不能随便改变体积 所以只能通过调节空气压强来解决 但是你可以!气球就是最好的调压设施 而且还是密闭环境 和漏水蒸气说再见
评论
唉,你想太多了,不需要这么麻烦,风扇较给CPU温控足够,是足够,因为显卡上水极度凉快,冷排足够不需要理会了,哪怕2080TI也才40度左右,只要CPU会上50度以上至于水泵,拿18W DDC来说,哪怕是BY15W或BA17W都大致差不多,就是定速就好,4000转以下噪音都能接受
然后就是水路,个人觉得后面的140MM不需要,两个360足够了,除非为了好走管
给你看看我的水路你可以参考一下
微信图片_20200217220233.jpg (271.67 KB, 下载次数: 0)
微信图片_20200217220235.jpg (576.83 KB, 下载次数: 0)
对了,有两个水冷的细节别忘了,千万不能忘
第一:导流管,如果水箱本身没有那个小小的导流管,必须自己买一个
第二:过滤棉,过滤就不用我多解释有多重要了,我是水箱上下导流管,下面的不一样的,是中间有孔的,过滤棉在中间,这样不会影响流量
评论
噫 过滤!理论上说如果水冷液里没有会沉淀的东西 是不需要过滤的
评论
有自动排气阀足够了,不会这么极端的
评论
纯粹建议,但水冷循环一定时间后,不可能没有沉淀,没有过滤就勤换水咯
这个是众多水冷大佬的经验,我也是放着不管他,也不影响,有个心理踏实点嘛
评论
话说你用的什么滤芯?这又不是汽车 没有标准尺寸的滤芯可用
评论
就是水箱中间加个棉,国产水冷都有卖,还有可以两端接头的,不过那个就会降低流量
评论
屈臣氏纯净水,2年没换过水,没有堵~只有升级硬件,我才拆水冷~不然就是一直弄着
评论
以前还会换换水,现在基本上不维护一直用。EK浓缩+怡宝,2年也没什么堵和沉淀,当然开始的时候需要把管路和冷排什么都洗干净。看了你贴的那个爆管事故,一个估计是冷排规模小,二是管路设计问题(那个部分要弯管,不能用接头,会受重力和水流冲击力而脱管)。
评论
你想多了,层主本人用了十几年水冷了,
那些帖子我虽然没看,但是盲猜认为是安装问题, 经验不足+马虎眼
我用过的主机中散热压力最大的就是之前的5960X+双980
烤鸡散热压力接近接近1000W, 游戏少说也有500w, 也没出过问题,只能说是人和人之间区别很大,小心驶得万年船
评论
不至于朋友,假设和猜想太多了,想复杂了点。
你说的一个风扇控制问题,ASUS自家就可以根据水温控制转速了。
再者就是海盗船commander控制器,在加上测温探头,就可以根据水温控制转速了。要么有钱爱整就aq的电控。
至于气体,一个自动泄气阀就完事了,在水路气体排空的情况下,半年你都不怎么见得到水位下降。
怕维护不爱折腾的话,要么就上软管,要么风冷。
评论
机箱是包豪斯吗
请问这套分体水一共花了多少钱?
评论
很多主板都有外接温度探头的插口,2pin的那种,买个温度堵头插在主板上,主办bios/主板控制软件里就能根据水温控制水泵和风扇的pwm了
评论
加上以前软管折腾的有2000块出头,单单硬管大概1800吧,全套国产
机箱是包豪斯
评论
许多主板都有外置温度接口,比如Asus的T-Sensor接口,买个测温堵头接上,主板就知道水温了。如果真的比较害怕,还可以在冷头上和远离冷头的水箱各设一个,这样万一循环停止了,很快这两个地方就会出现比较大的温差,而正常的时候他们温差不大。
关于堵转问题,可以设置电子流量计,插到主板风扇接口作为风扇转速控制(Koolance的FM系列就是这么干的),又或者在泵出水口设一个压力感应,当水路堵了,这里的压力就会直接升高,高到一定阈值就报警即可。
缺水方面,可以用红外液面感应(Koolance有,原理是发射头在浸水和离水状态的光线折射率不同),也可以用机械液位计(浮子,Koolance也有)。
一般系统可能不会弄得那么复杂。一般有个水温再加上泵转速检测,最多再加一个流量计转速检测也就可以了。把他们作为风扇低速报警设置,就能和主板联动了。
评论
不用风扇是不是一定要外置大冷排了
评论
哪怕外置大冷排,假设冷排放置的地方没有一定的风流过,那么散热效率也是很差的....一个带电脑水冷这种微温差环境的水冷排,有没有风扇(假设环境没有风扇以外的风),效率可以差10倍以上.....
评论
老哥问个问题 圆柱一体泵箱是不是必须用上进水?
我这里一个DDC Q2带不动水路 发回freezemod掌柜那里诊断是没问题 很困惑啊
我的泵箱是下进水的 进水口出水口都在下方 泵箱在上方
评论
不是,上进水和下进水只是个不同选择而已。
带不动水路可以说的具体一点吗?是怎么判断出来的。
评论
你流速计装上显示多少流速啊?
一体泵箱进水不是必须从上面的,从上面还要额外接导流管,我之前接下面标注的IN OUT,一点问题也没有。
评论
IMG_20200604_191018.jpg (100.81 KB, 下载次数: 0)
我这个暴力不~
评论
看这个https://www.chiphell.com/forum.p ... ;page=1#pid45152429
评论
没这么多纠结。。。。
我那古董时代的D5泵,水箱里面水没灌满,还是白开水,照样安全运行几年。
每次开机,水箱里面的水位迅速降低,填充冷排,然后回水管开始回水。
关机以后,顶上冷排的水又慢慢流回水箱里。
把主板上的CPU过热关机设置了,就放心。 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?