日本电子维修技术 水冷貌似是一个很傻的问题,为什么没有并联泵
我也不知道为什么会突然这么想。。。
可能是我水了一帖,但是真的为什么没有并联的泵盖?
----------21日更-----------
这样做不会增加流速吗???
就和电池的串并联一样~
评论
koolance有双泵并联水箱
评论
哪个还是自己连的那种,问为什么没有这种方案大量出现。
评论
你能保证2个水泵功率完全一只没有一点偏差吗?
评论
不懂啊…请教
如果有偏差会出现什么问题呢?偏差过大或较小,都会怎么样?
评论
这个额 一般都是串联 就是2个泵 公用1个水箱 2边入水 1边出水
那么 你所说的 并联 是哪个意思
评论
两个泵同时从水箱进水,再同时出水,汇到一根管子里,再进冷头。
评论
这样可以用Y型3通,分别进分别出。。实际上没有啥意义啊。。
评论
这不简单啊 2个单独 泵箱一体
出水口 用个 三通
然后 水路 最后回水 也用三通 分别回2个水箱
可是这样 只是 增加 了 水容积
没别的意义啊
评论
这当然组起来很简单啊。。。
可是为什么没有增加流速呢??
评论
因为我天真的觉得可以增加流速
才会觉得应该有并联水路。
评论
这个跟串联 效果没啥区别啊
你要增加流速 还是 要增加扬程?
评论
我要增加流速和压力。
评论
并联泵要是挂了一个的话就好玩了
评论
会回流吗?
评论
水泵标称的最大流量都是对空排无水阻时候的流量,但在实际水冷系统中,受水阻影响最大流量是不可能达到的,水阻越大实际流量越低。水阻与流量是反比关系,在一套正常的水冷系统中,单泵的流量一般会跌落到最大理论流量的1/4~1/3。
双泵并联理论流量翻番,扬程不变,但因为水阻未变,克服水阻关键的扬程也未变,所以实际上流量不会增加,而且双泵并联的接口(不管是Y还是T)实际上还会增加阻力,因此通常实际情况是流量不增反降。
双泵串联虽然理论流量不变,但扬程翻番,克服水阻的能力增强,实际流量会比单泵时上升(但不会超过单泵最大流量),虽然增加的是扬程,但最终流量加大了所以有实际意义。
故极少有人并联,一般都是串联。
评论
须要再理解一下,先谢谢拖版~
评论
水路里水阻跟流量成反比扬程高克服的水阻也可以高。
评论
拖版,问题是串联系统,坏了一个泵,整个系统都有失效的风险,当第一个泵损坏,相当于第二个泵进口被堵了一部分,进水少,而当第二个泵损坏,相当于第一个泵出口被堵,出水少;而并联系统不同,当一个泵坏了,系统还可以正常工作。我觉得并联是可行的,每个泵负荷1/2,当一个损坏,另一个满负荷工作。
评论
并联两端压强差相等。串联流量相等
评论
除非你两个泵都加止回阀,不然并联情况下一个泵失效就约等于整个系统几乎没有水在流动了,因为水从并联失效的那个泵里反流阻力会明显小于走过整个系统回到没失效的那个泵里,相当于失效的泵把整个水路短路了。
评论
你小时候有没有和父母一起提一个袋子过?
评论
你想反了。
水路主要的阻力来自冷头,特别是各种微水道;那个坏的泵水阻也就是个零头,他又不密封。
串联哪怕坏了一个泵,增加的水阻也就是个零头。
如果并联坏了,因为冷头水阻太大,水都走水阻小的回路,也就是坏掉的那个泵那边。于是水冷头就没水了。
评论
串联系统坏了一个泵时,坏掉的那个泵确实会成为阻力,但是并没有大到能堵死第二个泵的程度:)。
并联系统坏泵其实会更麻烦些....假设两个泵是直接进出口并联的,因为坏掉的那个泵不再有推动水流的动力,正相反他反而成了水流短路的通道,还在工作那个泵输出的一部分流量会从坏掉那个泵流回去.....所以即使还活着的那个泵全速工作,因为坏泵短路的存在,性能恐怕比串联的情况糟糕许多。另外即使两个泵都是好的时候,大概率也是打不过双泵串联的性能的.....
评论
想象水泵是电池 水管是导线 其他冷头冷排是电阻(R)
电池电流输出没限制的条件下:
两个电池串联 电压翻倍 电流(类比水流)I=U(类比扬程)/R(类比水阻) 也翻倍
两个电池并联 电压不变 电阻不变 电流也不变 电流没有提升(此时电池容量翻倍 但是对持续输出的水泵就没意义了)
除非你这个电池电压很高 能输出的最大电流却很小(泵扬程足够高但是流量很低),Imax小于U/R 那么此时并联泵才有提高实际电流的可能性(但对于水冷水泵基本不存在 大家的流量都很高,满足这种假设的泵估计是类似蠕动泵这类型的)
至于上面说的泵不一致或者单泵损坏导致的性能变化,可以类比不同电池混用形成的电源内回路
评论
明白了,工厂里经常水泵并联提高供水系统可靠性,但应该是在水路里加了单向阀,谢谢拖板。
评论
串联才需要没有偏差,并联对偏差的要求才小,水冷小众,很多人不去关心细节而已,以为串联就好了。
评论
并联增流,串联增压,还都是在管径匹配的情况下的
评论
不论并联串联,有些偏差都是一样可以工作的,哪怕用两个一样型号的泵也是会有个体差异的
评论
两个电池并联的情况下相当于电池内阻并联,全电路的电阻是会下降的,回路电路会变大
a泵压力10,b泵压力8,水箱阻力还能超过8?
了不起b泵不工作了 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?