原本是用的EK捕食者280一体水冷,现在我准备在这上面扩展成分体. 由于准备4月初更换显卡,所以现在只打算先把CPU这一路硬管弄好。冷排的位置已经大致做好,能按我现在这个设计下水路吗?感激不尽!!!(对了我有2个感温头一个装在AQ水箱上,另一个还没决定位置求建议,其他附件还有AQ6 KL的FM19水流计以及KL家的过滤网)
另外还有2个问题想咨询下:
1.EK这个一体,把进水出水放上面好还是换个方向,装在下面比较好?
2. 根据一体的这个冷排的方法,我的放水口应该装什么位置比较好?我想法是装2个,一个装在一体冷排下方,另一个接水箱出水口那附近。
QQ图片20170128185215.jpg (258.25 KB, 下载次数: 3)
评论
呃,说个问题之外的。。。温感在水路里只需要一个就好,循环起来整条水路的水温基本是一致的。。其他的温感可以用来测随意位置的气流温度。。。KL的流量计我觉得fm18t10是最实用的,和fm19一样是金属壳还自带温感。。其实kl家的流量计只有fm16和17两款,剩下的都是魔改fm17。。。。
评论
我个人认为,Predator其实不太适合扩展太多的东西....小小扩展下可以,弄得太复杂就不如上分体,其实吧.....Predator毕竟是用EK最便宜的部件拼成的.....价格摆在那里...
图中没有看到其他的泵,貌似你是要用Predator自带的泵来推动?如果真的是这样的话,就靠那个6W DDC,注水排泡的过程估计你会想死:),硬管的话尤其如此.....按照你现在Predator接口在上的装法,注水时你要把机箱倒过来才可以了。Predator因为水箱和泵整合在冷排上,除非是位于机箱底面,不然要在没有额外泵箱的情况下走硬管是比较痛苦的事情。
有点感觉你的部件相互之间其实不是太搭配.....怎么说呢....不是说这些部件不好,只是觉得他们是完全不同的取向,硬要糅合在一起,想要得到一个满意的结果可能会比较痛苦。
我会建议你放弃Predator,卖了它换个泵和CPU冷头,就用那个360冷排(目测是Acool?看不到侧面不知道是哪一款)配上合适的风扇,性能完全足够应付CPU+一张单核心高端卡,水路也好走许多,以后升级扩展也会容易得多。按照现在的部件排布,可能我能力有限,我觉得基本上是很难走出一个有效率又好看的单CPU水路.....
或者就等换了显卡后再折腾,对509这种结构的箱子,如果没有显卡在管路中起到改变走向的作用,走硬管管路恐怕是挺难好看的。
最后,建议以后发帖不要用“跪求”这样的字眼,作为玩家互相帮助共同分享是应该的,没有谁应该跪求谁,用个请字表示礼貌就很可以了,再说用了跪求这样的字眼也不见得就能得到更好的帮助。
评论
witson版主一直都是这样的热情,乐于助人,并且还那么的谦虚低调。
LZ准备改分体水冷,这是一个不错的选择。相比一体水冷,分体水冷至少有这么几大优势:1、散热性能大大提升;2、可以做得很好看、精致,YY程度大幅提高;3、玩法多样,只要你愿意,玩水永远在路上。当然,玩水对自己也是一个挑战,比如,成本较高,投入较大、有一定的风险,对自己装配水平要求较高等等。但是,正因为这些,才让人乐此不疲!
赞成版主的意见。放弃原来的配件,在显卡也准备上水时,再考虑,并且另外选购CPU冷头、水泵等等。
显卡上水,有一个大家常见而没有去深究的问题,就是,显卡上水后,不仅显卡本身获得了冷却,散热性能提升;而且由于显卡的上水,使我们的管路规划更加的方便,更加的有变化。这就是witson版主提到的“如果没有显卡在管路中起到改变走向的作用,走硬管管路恐怕是挺难好看的。”
LZ的其它配件,一个感温头安装在水箱,基本上就可以检测整个系统的水温。KL的FN19水流计,我觉得也就是安装系统初期时,让人了解一下自己系统的流量,待系统稳定后,我是看都不看的了。我有两个这样的水流计,都已经全部拆除,留着测试用,从水箱里水流的动向基本就知道自己系统流量的大概了。
评论
刚看错了,编辑掉了之前的建议。现有的东西的确不好组合。
评论
就是说如果换掉Predato情况下,在目前的东西上改进的话最好还是把Predator的冷排上下换个方向,再把显卡折腾成冷头情况比较好吧?
目前来说我自己都感觉Predator自己带的6w功率有点小,现在正在正在考虑加个10w的DDC。
评论
最后还是决定初8后把显卡的冷头搞定,不想接着折腾了另外我已经把ek的一体冷排换了个方向,出水和入水口换到了下方
评论
谢谢大佬的意见,如果是我不太想放弃原来配件的话,我把这个EK一体冷排上下先换个位置,再把目前的1080显卡风扇换个水冷头的话,整个机箱的管线就相对比较好设计的了把?以大佬的经验来看加入显卡冷头后6w ddc的功率足够吗?
评论
首先,不要称呼我什么大佬,我不过是多下水几天罢了。
说到水泵功率,一般来说,只要水能在系统里流动,就能起到散热作用。不过,你不准备换泵,你机器的散热性能是否能达到你理想的程度又要另说。当然,影响散热性能的因素很多,除了流量、流速,还有冷排规模、冷头散热、风扇转速等等因素。而且,我们之所以给自己的机器升级水冷,不就是提升它的性能么?当然,这里不排除为了YY。
关于水路的规划,本论坛有509的水冷作品,不妨贴出来给你参考:
截图31.png (440.24 KB, 下载次数: 1)
这个作品是把360安装在中间,水泵是一个D5水泵,在机箱后面增加了一个120。我不妨结合这个作品说说。
1、冷排的安装。
509最大可以安装两个360冷排,中间一个,侧面一个,后面可以安装一个120冷排,冷排进风是机箱面板的侧面。如果只使用一个360,冷排安装在中间时,经冷排散热后的热风风向是进入机箱,由后面的120排出。冷排安装在侧面时,热风是直接排出机箱外。如果使用两个360,还要考虑水泵、水箱安装的空间是否够用。(关于使用两个360的风道,这里就不展开讲,讲起来文字太长。)作品中人增加了3个风扇,主要目的是增加进风量。其实没有必要,360的风扇就能“以一己之力”获取需要的风源。增加了风扇就增加了噪音。
这个作品之所以把360安装在中间,是为了走管方便一些。为什么增加一个120,(120或者是140冷排,我一直认为就是一个“留之无味,弃之可惜‘’的鸡肋。尽管你就是双风扇夹汉堡!)不过,增加一个120有时也有它不可替代的作用,那就是水路中的过渡与转向。作品中的这个120,就是起这样的作用。
2、水泵水箱。
509机箱的冷排安装位,不管是使用一个或者两个360,对于使用圆柱形水箱来说,空间应该是没有问题的。作品使用了一个D5水泵,在使用了不下6个直角弯头的情况下,D5水泵还是能够保证一定的流量。所以,建议你还是换一个D5或者DDC水泵,在只有一个360冷排的情况下,以保证基本的流量与流速。
3、水路。
你也看到了,作品是硬管,水路走向是横向结构。水路使用什么水管,看自己的喜欢,而采取什么走向,就应该根据机箱的情况以及水冷件的布置。硬管相对软管,可以比软管在安装后更出彩,更YY,所以现在很多水友都喜欢硬管。硬管是硬材料直线形状,使用时需要弯管,这个需要些技术及耐心,多弯几次也就熟了,也不是什么“高科技。”硬管水路安装基本是横、竖走向。不管是那种走向,我认为应该遵循“横平竖直”的原则,这样才显得整齐、规范,也能最大限度地展示你的安装水平。
玩水真的趣味无穷!建议你多看看witson的《水冷秘密》,里面基础知识,实战事例都可以让你收获不小。
最后提示:不管是硬管还是软管,请注意安装安全,尤其是硬管!
(我去,打字好累!)
评论
感谢给我的意见,关于泵的问题我一直在考虑。根据你的经验我是直接把这个DDC换成18w的,还是再在水路中间加个10w的ddc水泵比较好?如果加一个10w的ddc话流速快的泵对低的泵的性能影响大吗?性能足够吗?如果不行直接加一个18w的DDC的话?
评论
换成18w的DDC是能够保证你系统的需要的。当然,如果你预算足够,再增加一个水泵何尝不可?不过,这是双泵串联的范畴了。
双泵串联是另外一种玩法。双泵可以在串联盖中一体串联;也可以分开安装分体串联;还可以异泵串联(D5与DDC串联;不同流量、不同品牌水泵的串联)。不管是何种串联,请把流量小的那个水泵安装在上游,就是在流量、功率较大水泵的前面。
根据你的系统,一个18w的DDC已经够用。双泵串联增加了成本,而且分体串联安装难度也增加。先玩玩单泵,体验一下分体水冷。以后考虑增加一个360后, 再体验一下双泵。
评论
谢谢指导,我现在系统里面是120+280+360的,6w的小泵推力堪忧吧?
评论
坐等 看你的成品 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?