百度了一下:Direct Attached Spinup Delay (Secs) 直連設備錯峰上電間隔。 Direct Attached Max Targets to Spinup 直連設備單組錯峰上電最大數目
是不是就是说我的硬盘是两个一组启动的?电源就可以买便宜的了??
14C046FD9DA53E508348F396833295BE.jpg (200.22 KB, 下载次数: 0)
评论
是的,不过这只是降低启动瞬时的高电流,正常工作时电源功率还是要留一定余量的
评论
那就够用了啊,他们说硬盘启动有可能要到3A,那么4块硬盘加上启动系统,5个硬盘12V*3A*5个,光是硬盘我就需要180瓦电源,加上系统给80瓦留点余量,我的250瓦黄金版电源就不够了,现在我就够用了。
评论
我9211-8i带五块sata,一块普通4T,三块8T西数氦气,一块12T西数氦气,观察热插拔盘架都是同时加电,也没在阵列卡界面设置过啥,用功率插座记得启动峰值也才90W左右,长期待机60W左右,所以哪儿有这么夸张,都是以讹传讹!
评论
默认就是顺序错峰上电……
评论
NAS要啥余量啊
评论
是的,我的卡没有设置,就是这样的,默认错峰上电
评论
关键是害怕啊,万一硬盘崩了。。。。
评论
我9211-8i用了三四年了,都是单盘模式,非常的稳。当然我存的都是4K,重要度一般,若有重要资料请raid+定期备份
评论
我是说万一硬盘供电不够崩了,我受不住啊
评论
啥阵列卡?
评论
请用功率插座测试峰值,不接阵列卡也可以!
评论
1.jpg (213.58 KB, 下载次数: 0)
2.jpg (165.92 KB, 下载次数: 0)
请教楼主,dell H200,没有这些选项啊
评论
版本不同,往上刷,我的是 2015年的固件
评论
阵列卡能控制硬盘上电的时间? 一般都是硬盘笼背板硬件的电路电容实现的。
HPE ML110 G9 高价硬盘笼路过
电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收