日本电子维修技术 NASnas ups 停电自动安全关机设置求解
向论坛有经验的大佬咨询下,小弟现在一体设备是gen8 exsi6.7后 虚拟ros+lede+黑裙,插了一张4口网卡,gen8的所有盘位直通给黑裙,ros+lede+exsi全部放到u盘启动,现在考虑的是增加一台ups来应付突然停电情况下 exsi以及下面虚拟机的安全开关机来保护硬盘数据。不知道如何操作,按照流程应该是黑裙虚拟机关机后再关闭exsi和ups电源
评论
好像NAS有关机通知功能?可以通过IP发通知给设备关机。
评论
比较省成本的做法是,ESXI主机连UPS,路由连市电,在黑群晖和ESXI里用脚本ping网关,网关ping不通,开始关机。
评论
稍微靠谱点的就买个带USB的UPS,ESXI直通USB控制器给群晖,群晖可以识别到UPS,如果你直通硬盘是直通控制器的话,在群晖检测到断电后会安全关闭硬盘进去安全模式,群晖可以设置成UPS服务器,在ESXI上用一个叫PUN什么的,来关机。
评论
比较稳妥但是贵的做法就是买各家的带SNMP的UPS,或者可加扩展卡的UPS,通过SNMP联机,想怎么关就怎么关。
评论
最后一个做法也可以省成本,闲鱼买个APC的SU-750,自己换电瓶,买个拆机的网络卡,一套下来600多。我自己就是这种方案。
评论
刚买了一个apc的ups,有一根线连接到群晖,在群晖里自动识别到不断电设备,设置一下没电了关机就行了~
评论
黑群晖支持ups自动关机,但问题是你的黑群晖是exsi下的虚拟机,最多虚拟机关机,但硬盘还是通电状态,所以要知道exsi能不能支持ups自动关机
评论
好像没有什么漏洞哦,能把脚本一块贴上就更完美了。
评论
看你的需求了,如果需要USB数据控制停电群辉NAS自动关机,就APC BK650-CH,否则就山特TG1000,便宜好用,相关帖子参考:
家用UPS的推荐一下。
[NAS] UPS通过apcupsd自动关机求助
评论
我的方案是使用带usb的APC BX650CI-CN,然后参照
https://www.xj123.info/7275.html
群晖作为ups服务器,在esxi里直通给群晖,然后esxi连接这个ups服务器,然后通过给虚拟机装vmtools就可以使用esxi正常关机了。之后esxi会关机,ups也可以自动关机。
当时上面的方案我也都看了,最后选择的目前的方案。
不光群晖可以当ups服务器,omv这个nas系统也有对应功能。