日本电子维修技术 NASGEN8 MicroServer面板闪红灯,不能开机
如题,买了大概有2年了,一直未使用,通电开不了机,下面板红灯闪烁,查看iLo日志,故障为System Power Fault Detected (XR: 20 00 MID: CE F5 FE 01 FF FF FF 06 06 00 00 02 01 05 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)替换大法已经尝试过了,CPU,内存,电源,机箱(还有一台GEN8在服役)都没有问题,应该是主板故障,但是iLo一切正常,切换备用BIOS,维修switch切到S6,取纽扣电池等等都试过了,还是不行,面板一直闪红灯,不加电
求助各位高手,谢谢
评论
iLO的硬件状态 诊断日志等 都应该会有关于电源的错误才对 不会什么都没有
评论
这块主板换在另一台GEN8的机箱里也是不行
评论
那肯定是主板挂了啊
评论
这么倒霉,放那儿两年不用主板就挂了,不符合工业标准啊。
评论
我才经历了这个故障,已经搞掂了,嘿嘿
先贴上我当时从Integrated Management Log中看到的信息:
"ID","严重性","类别","上次更新时间","初始更新时间","次数","说明",
"330","严重","Power","01/01/1970 00:01","08/17/2017 23:49","10","System Power Fault Detected (XR: 10 00 MID: FF F5 FE 01 FF FF FF 06 06 00 00 02 00 05 80 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)",
楼主你先验证一下ilo是正常的,可以获取CPU信息,只是无论通过iLo开机还是通过机器上的硬件开关都无法开机,再看看机箱是不是处于灰尘(包括油烟)比较多的环境中运行的。
评论
我有点担心我的gen8了,之前也出现过闪红,但是因为我换了别的电源,而电源故障导致,后面换回原装原配的,就没问题了。
评论
因为是连续工作了40多天后突然坏的,所以重点一直在风扇,主板和CPU这边。
我怀疑过12cm风扇出了问题,尝试过短接风扇的三根线,机器仍无法启动;尝试过单独给风扇加12V电启动,而风扇正常运转,所以风扇也排除了。再说了,风扇故障时Gen8应该是有蜂鸣器报警声的吧?不确定,反正我的故障机没有报警声。
也尝试过切换BIOS,reset BIOS,还翻出说明书拨过主板上的跳线开关,都没有效果.
怀疑过CPU烧毁(自己换的E3-1230V2,但没有换散热器),但因为ILO正常而自否。
已经无助到开始在某宝上做功课,准备下单买块新主板,或者买台新GEN8了,
突然觉得服务器不是为7x24设计的嘛,怎么说坏就坏了呢?
能不能先看看电源是否正常?
开关电源测试好像有点技巧哦。。。。先把电源打开看看是否有明显烧毁痕迹吧
评论
接上
网上找到如下电源针脚示意图,把电源和主板分离,对单独电源测试。对地短接16脚,测量了+5V输出,实际只有4.4V,肯定是有问题,又测量+12V输出,实际11.3V,也不正常。
赶紧拆下电源,开盖,把电路板和风扇重点清洁了一番。电路板上风道经过的地方积了些灰,仔细查看也未见明显的烧毁痕迹。但那风扇确实够脏的,扇叶已经被厚厚一层油灰包裹了,风扇框架上也差不多,导致风扇转起来很费力,必须小牙刷伺候,清洁得干干净净才行。
评论
接上
清洁完成后,再加电测电源,电源小风扇能转得比较欢快了,+5V电压和+12V电压也正常了,我以为问题到此解决了,赶紧把电源安装回去,接好主板上的电源接口,准备迎接开心的时刻。
完全沉寂在激动中的我,按下了Gen8面板上的电源键,可是预料中的机箱风扇并没有转起来,ILO远程显示也没有出现,几秒后红灯依然闪烁,现实不亚于给我头顶一闷棍,我懵了:怎么会呢,怎么会呢?
但我觉得主板和CPU没有问题,一定是电源的问题。于是,在电源连接了主板的情况下,强行短接电源16脚,测了+5V和+12V电压,虽然比第一次测的要好点,但还是未达到正常电压。手头上没有电源可以直接替换(家里没有第二台GEN8,也没有台式机),参考本坛Gen8可替代电源的帖子,搜了某宝,一个电源也要至少200元,而且这个没有明显烧毁,我就要换掉它吗?又有谁能保证买了新电源一定能解决这个问题呢?如果新电源买了但未能解决问题,不是太亏了么?????一堆问题萦绕在我脑子里。。。。。。。。。。。。。
想来想去,反正就是要花钱了,干脆死马当活马医吧。把电源连接到主板上,用镊子强行短接电源16脚,不停按主机面板电源键,一次,两次,三次,不知几次后,奇迹发生了,已经成“植物人”的Gen8红灯灭了,机箱风扇启动了,显示输出也有了,我简直不敢相信自己的眼睛,定神确认了一下,Gen8确实恢复正常了!
就这样,没有花钱,Gen8被修好了。赶紧插上硬盘,ESXi,黑群依次跑起来了,就像什么事情都没有发生过一样。
回顾一下,估计是电源小风扇几年来被油灰折磨得筋疲力尽,影响了电压输出,而此电源故障状态被iLO记录在案,即使在电源已经恢复健康的状况下,iLO亦无法主动清除电源的故障记录,必须强制短接电源16脚才能迫使iLO接纳新电源(和奔驰车必须到4S店更换灯泡一样?)。当然这只是我的猜测,期待有高人能考究和证实。
抱歉借楼主的贴写了这么多,如果对楼主有用,我会倍感欣慰。
评论
非常感谢doie提供的信息,我回头就找你的做法试一下,**查阅了很多,这个红灯闪貌似GEN8的通病,质保期内还能通过更换主板来修,对于MicroServer这种只有1年保的,只有靠自己了
评论
这样也行?牛人啊。。太神奇了。。
评论
吓得我 明天就清灰
评论
@doie,我手上有3,4个电源试了还是不行,这个电源我确定是好的,因为换过另一台的Gen8主板电源是好的能点亮
你说短接pin 16,是要拆开电源再做吗?电源接口插针插到主板上,就没地方能短接了啊
谢谢
评论
对照电源接到主板上的线束找到16脚,一般是24跟线里面唯一 一根绿色的,和相邻的黑色地线,拿个尖镊子从缝隙里插下去短接就行。找不到绿色线和黑色线可参照下面从百度借的图。
还是建议先用万用表测测电源输出电压,确定故障大致范围。
评论
@doie,非常感谢你的帮助,GEN8目前已经起死回生,谢谢
评论
灰多天气潮主板有12短路现象,吃到3次亏了,3块主板碰到这毛病,清灰酒精擦脏点搞定2块
还有一块估计是电容击穿了,没搞定,买了个二手换
评论
详细说下起死回生的过程?
评论
是像15楼说的短接16脚起死回生的吗?
评论
学习了 !!
评论
我今天检查,也遇到这种情况了,学习,看能否自己修复好。
看来这惠普的技术也不怎么样啊。不如戴尔。
评论
同样的问题,没搞定。请问你是如何修的?
评论
DL320E gen8v2
上午还正常能开机进系统, 晚上清理了一下灰尘, 开机直接关闭,健康灯闪红灯。
能进ilo ,就是开不了机。。。 坑啊
电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?