有两台NAS,S家一台,Q家一台
UPS带USB数据线,但是只有一条,要么给S家用,要么给Q家用
那么。。如果不购买新的UPS的前提下,这两台NAS都连到UPS的话
如何做到,市电断电后,数分钟内把两台不同品牌的nas全都安全关闭?
评论
2台NAS都要同时在线么?我一般也只开一台做下载,另一台做备份。
评论
对啊,同时在线的
不知道有没有什么好的解决方法
评论
上管理卡
评论
UPS接一台NAS,在另一台上启一个crontab逻辑是这样的
定时去ping 接了UPS的NAS,ping不通就关机...至于开机,用WOL吧...
算是一个比较丑陋的解决方案 吧
评论
https://post.smzdm.com/p/621381/
评论
晕,q家有标准方案的好吗,设置-》外接设备-》启用网络ups-》设置通知设备ip
评论
好折腾,干嘛不换个盘位多的机器,用虚拟方案解决
评论
感谢分享,稍后尝试下~
评论
这个 Q家可以和S家互通是吗
评论
网络ups协议应该是个标准,你试下就知道了,ups插q家上,通知ip设s家,拔电。。。
评论
S家和Q家的UPS管理估计都是根据NUT(Nework UPS Tools)来实现的,应该可以互通。NUT是一个开源项目,它解决在网络环境下对UPS进行统一管理的需要。下面这张从它用户说明书上的截图就简单说明了它的作用
1.JPG (59.71 KB, 下载次数: 0)
图中黄色连线是从UPS引出的供电线,主机(master)与UPS通信(蓝色线),并通过网络(绿色线)与其它从机(slaver)通信,从机上运行的客户端软件根据主机服务软件消息进行关机。这种方案远远好于通过监测网络是否通断来关闭电源方案,当然为确保断电时网络畅通,交换机(或路由器)应该接在UPS上。
Q家的Nas没用过,不知具体怎么操作。作为参考,说说我现用的方案,我是一个群晖Nas和一个Win Server, 群晖Nas作为主机连UPS,并在控制面板中开启UPS服务;Win Server 上运行winnutclient软件(NUT 提供的Windows客户端软件),连接到群晖的UPS服务,从而可控制在断电多长后Win Server执行关机。 NUT 网址: http://networkupstools.org/
评论
这才是UPS正确的用法。。。用Ping不ping的通这个实在是太草率了。。。
评论
撸主也可以参考一下[NAS] UPS通过apcupsd自动关机求助
评论
mark.exe 留着备用
评论
学习了,正好用到。
评论
你好,我下个问下,我一台 威联通 一台WINDOWS 2012 ,威联通也有这个设置选项,我想问下,他通知了我2012的IP地址,但是我那边的系统要怎么设置或是装什么软件才能实现这个功能呢?
评论
试试这个http://www.apcupsd.org/
评论
有各种方案,软件和硬件的
评论
这个要怎么设置呢,还有这个端口是不同品牌的NAS所用的端口也不一样么
评论
我也是一个q家一个群晖,群晖接ups,Q家用的脚本,ping路由器
评论
呃,我并没有用过,只是知道有这么个东西,这是个通用协议,应该是一样的。 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01