日本电子维修技术 NAS机房消防设施不知道有没有大神来解答下啊
公司有个独立机房,想问下一般机房灭火器需要什么类型的啊,有没有具体规定的
评论
本来想说1211灭火器的,顺便百度了一下 居然说已经停止生产了,留名一起等大神
评论
一般是气体灭火器,如果要求不高,手持的就行。如果要求高,可以考虑上大型的整体方案,看机房大小,30平方的一套,好像要几万吧
评论
卤代烷1211停产 环境保护问题 气体灭火装置 但是使用的时候机房里不能有人 而且是封闭的
评论
我们机房都是七氟丙烷灭火柜,手提式的是二氧化碳灭火器
评论
一般都是七氟丙烷,我们这边政府和税务都是,陕西盛邦的,4个人才搬的动的大钢瓶,每次气压不足发回西安运费感人
评论
七氟丙烷,不过可能还需要一个房间放消防设施
评论
要是有钱的话,就气体抽氧系统。着火了能瞬间把氧气抽干,注入二氧化碳
评论
七氟丙烷灭火系统,根据机房面积计算容量的
评论
弱电主机机房一般使用气体灭火,二氧化碳,干粉1211只适用电缆井道。
评论
主要看你准备花多少钱
评论
公司机房并没有配置灭火器
评论
按照规定,普通机房主要配备灭火器就可以了,一般用MF/ABC磷酸铵盐干粉灭火器。
评论
如果是重要的大型机房,还需要同时配备自动灭火系统,一般用七氟丙烷自动灭火系统。你先确定一下你的机房是不是大型机房,这个主要由消防局认定。如果是普通小机房,干粉灭火器就够了
评论
二氧化碳灭火器?
二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。
评论
还有上面说的
中文名称
七氟丙烷气体灭火系统
特点
清洁、低毒
防护区域
电子计算机房、数据处理中心
灭火特性
良好的电气绝缘性
保护对象
液体火灾固体表面火灾
评论
一般都是七氟丙烷,找做消防的设计单设做个设计、预算,然后找几家单位比价
评论
气体凝胶...或者二氧化碳 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收