日本电子维修技术 NAS请问有没有GEN8搭配UPS的呢?
听说群辉之类的NAS搭配UPS的话,也不需要什么连接线,停电后会自动识别然后关机?
那么GEN8这种服务器呢?
随便搭配个UPS就能做到这点?还是必须得专用UPS,得连个线什么的到电脑上搭配专用软件??
评论
gen8搭配后背式的UPS就行,通信的话买个带串口或者USB口的UPS就行
评论
APC BK650 完美支持
评论
额...没有数据线什么原理是别的啊
评论
UPS 如果自带 串口、USB接口的话 可以联电脑 自动检测 电池容量
然后你可以设定 某条件下关机 降低硬盘意外掉电的损坏的几率
评论
这个需要gen8自带的监控软件支持还是操作系统本身也支持啊
评论
具体看UPS 但是只要系统能检测到 UPS
就直接在windows的电源管理里面 改一下设置
例如改 电池容量低于30%自动关机 或者休眠 数据保存到硬盘
评论
谁跟你说群晖不需要连接数据线的。。。。。
评论
好吧,那个帖子被删掉了...
我问个问题啊,就是UPS使用的话,没停电的时候,电是从市电直接取电,还是UPS一边冲一边放啊?
一边冲一边放不会坑寿命吗
评论
后备式的是直接走市电
评论
那意思是不是我可以用300w的后背式带300w以上的电脑,只是断电的时候电脑功率不能在300w以上?
评论
这个我感觉应该是no吧.不过后背式的普遍都不贵,功率买个稍大点儿的嘛。
评论
有钱买个在线式的,好东西,后备的也可以,价格实惠
评论
有钱上 APC SUA750ICH,在线互动式~~~用USB线就可以实现了。有条件再买一张二手的AP9619管理卡,实现网络管理
自己家里gen8上做的wiki,你可以参考:
https://home.xargs.cn:19886/wiki ... 3%E7%94%B5%E8%84%91
评论
这个ups日常噪音大不大?
评论
没噪音哈。 只有当市电没了,电池和逆变器开始工作的时候才会嗡嗡嗡的,这个是每个UPS都有的声音
评论
那市电一断你的负载高于UPS额定就直接跳闸了,我用的APC BR1000G-CN,后备就够了,在线还自带功耗,不实惠,原配数据线连上服务器,装个软件控制关机
电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01