公司有台旧的富士通RX300 S3服务器,3块3.5' 300G的SAS接口硬盘做Raid5,前段时间2号硬盘开始亮黄灯报警,没多久就变成红灯了,从另一台闲置的RX300 S3服务器上拆了一块同型号的硬盘进行更换,由于旧服务器,怕出问题,就选择关机换硬盘,换好后开机,自检界面有跳出个提示,当时我正好在收拾东西,还没来得及看就消失了,好像是什么磁盘的问题,按任意键继续或按C键操作。换完硬盘,就等阵列恢复,我就没在边上看着,过了一天,估计阵列应该恢复完了,重启服务器,那个提示没有再次出现,我以为一切OK,谁知道进入阵列卡设置页面,发现阵列还没有修复,状态见下图,新换上去的硬盘还处理未配置状态,这个要如何操作,有没有达人帮忙解决一下?
微信图片_20171021151915.jpg (216.55 KB, 下载次数: 0)
评论
把那块盘加到阵列里
评论
这个硬盘还是unconf状态,你要把它加进vd里才行,否则阵列卡不会操作的。话说生产环境的R5不加热备盘?
评论
拆出来的盘有foreign信息吧 先scan一下 有foreign信息先预览一下 看清楚 别把原来的信息给清了 然后unconfigure good 应该就可以了吧
评论
热拔的要,你冷拔了硬盘下线了,要手动挂上才行,但是有风险 看资料重要程度,非常重要就找专业公司来 真出问题这种锅自己背了不合算的
评论
你这个就是没有操作加入阵列,仔细看阵列卡的操作说明吧。
你从其他服务器上拆的盘上应该是没有清除掉原来的阵列和数据信息才会这样子。
评论
拆出来的硬盘,我在拆之前,已经进阵列卡配置里所阵列删除掉了
评论
很老的服务器,两三年前就要报废了,正好有需求,就废物再利用了就只剩下服务器了,其他说明书之类的东西,都不知道去哪了
评论
热拔插的设计,压根不要关机再换硬盘
最惨的情况是关机情况下换硬盘,还搞混了阵列里面的硬盘顺序,阵列把新盘默认成是之前的盘,不做rebuild直接用,数据全毁。
现在LZ可以试试对阵列操作foreign,看看阵列会不会把新盘导入自动rebuildl; 主要是把unconfig 的新盘变成config 状态,就可以导入rebuild了
评论
善用搜索啊,你截图的地方看不出RAID的最后状态。
参考下面的。这个LSI卡的操作是一样的。
http://www.4008600011.com/index. ... 0.85Failed.EF.BC.89
评论
浪潮的链接啊~~~ 刘兢好像很久都没有更新了~~
评论
嗯嗯,非常感谢,周一上班就去试试
评论
这个卡很多厂家都有用,完全不改界面的。
还是DELL,HP的RAID卡好用,界面统一支持所有旗下的卡。
评论
虽然有些步骤不太一样,但是阵列恢复成功,谢谢 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收