日本电子维修技术 外设小规模数据中心的ups推荐一个?
4个42U机柜,总功耗约20千瓦,常规功耗约10千瓦,不是很高。网上查过,科士达见的比较多,以前看到过一楼的大规模数据中心用的艾默生网能的方案,但是现在好像变成维谛了,不知道是否靠谱。
各位有经验的大佬推荐个ups+电池组方案?特别是电池有什么讲究吗?进口还是国产?
后备时间8小时左右吧,我这不怎么停电。占地空间最好不到2平米,小机房,地方不大。
机架式可以接受。
最好有管理功能,可以看到ups实时负载,预估后备时间,环境工况等。
感谢各位,都很有参考性,为了保持良好的可阅读性,我就不一一回复了。
8小时确实不太现实,考虑到典型实际负载和空间限制,暂定 设计为4小时。
看了下大家提及的品牌也是我先期在网络搜到的知名厂家,那么接下来就去落实吧
评论
20kw我怎么觉得不算小型了,起码是个中型
评论
20KW是理论最大功耗,从未达到过。日常有10KW都算高的了。
评论
你这个最早找UPS公司给你计算下。要求不低。
评论
好的,线下也有在找
评论
20kW 8小时,蓄电池能放一屋子。
找专业公司咨询吧。。。。
评论
我也觉得8小时太占地方了,电池太占地方
评论
有能塞进机架的磷酸铁锂电池组,咨询动力电池供应商。
评论
上施耐德的20kwX3模块化ups
评论
我给楼主一个概念,bmw x1供应商宁德时代(国内最好的电池供应商)的三元锂电池,171.5KG,24kwh(可用18.5kwh),磷酸铁锂能量密度更低。算你的机房10kw,8小时运行,需要741KG的电池。
大规模数据中心我觉得ups只是救急用的,需要是自带柴油发电机,一台带涡轮4缸机的汽车功率大约180~200kw,所发电力足够一个大型机房使用。柴油机的热效率比汽油机更高,所以发电机都是用柴油的
评论
用柴油发电机组注意安全,若放在室内用做好排气工作,亲眼见过放在室内运行被排除的废气一氧化碳毒倒。
评论
UPS不是后备8小时以上的东西……UPS主要是坚持10-15分钟左右让柴油发电机准备好去接手…………
评论
华为好像也在做
评论
不算很大的规模,但也不是是小规模了。
一般我们的方案都是20-30KVA的UPS,UPS只能按照最大的做,实际负载在标称负载的70-80%,8小时的后备时间一般都是纯蓄电池,其实体积也不是太恐怖,用200AH的电池也就70块左右。
品牌其实国产的深圳山特,艾默生(维谛),APC都是可以的,成熟技术,成熟机型。机房选用高频机就可以,一般没必要用工频。
UPS上机架没问题,体积也就是2U的,但是电池2平方肯定是不够,而且必须做好承重,一般的楼肯定是必须做加固或者散力架。象这种不常停电的机房,铅蓄电池更适合,锂电池时候经常充放的场合,长时间满充容易老化,安全性也没铅电高。
评论
维谛是艾默生是一样的,还可以选择山特
评论
看数据规模,业务重要程度,不能间断的业务建议部署两套UPS系统,两套UPS输出母线可以部署母联开关,每套容量按允许接入的最大负载算,对于不能停电,在两路输出母线可以部署STS快速切换开关,把不具备双路电源的设备接入,其中1路UPS故障时或需要检修时,通过STS切换另外1路电源供电。如果有条件,机房接入2路不同市电的电源,每套ups系统各接入不同的市电电源。如果部署两套ups系统,蓄电池也需要两套,电池容量和个数与负载和不间断供电时间成正比。建议咨询专业的UPS公司,对投资费用和业务系统做个全面评估。
评论
上华为吧,ups这玩意并不是什么高科技,对华为来说小菜一叠的品类,华为的ups早就把国外的品牌打的满地找牙了。
评论
OK,多谢指导。
我搜了下,确实有机头+电池都安装在机架的方案,比较好安装和管理。
评论
好的,我去了解下。
评论
多谢科普 。你说的对,ups本来就是防止意外掉电的,后备电源那是柴油发电机的事,但是我这目前的条件无法考虑柴油发电机。
参观过同行的机房,电池占地面积甚至大于服务器所用面积。
评论
嘿嘿,柴油发电机第一个被排除了,我这不具备使用条件
评论
你说的对,然而目前的环境,完全不具备使用柴油发电机的条件。。。。
评论
感谢。目前只考虑一套ups的方案。
你说的很详细了,手动送恶魔。
评论
给大佬送花。
目前你的方案最可行,周一去找服务商谈谈
评论
2到4小时就可以了,8小时不现实的,能停这么久电的地方就不适合盖机房,
评论
ups是给你15分钟保存状态关机用的。想撑8小时只有发电机,有了发电机想撑多久撑多久
评论
10KW的负载.连续8小时...电池可以堆满一屋子
评论
UPS如果是高频机的话,国内一线牌子也好,国外牌子也好,差距不大,无非是各种恶劣工况适应能力、一些极端工况指标有差异,一分钱一分货。后备8小时这点面积是肯定不够的,在不能增加面积的情况下只能减负载容量或者降低后备时间,这是鱼和熊掌的问题,楼主只能自己去平衡考虑了。
维谛可以,华为也可以,看到捧华为扁其他的就烦,华为是不错,但是中小功率UPS华为也不是市场占有第一。
评论
ups 的目的是为设备提供洁净的电力以及在意外停电之后提供临时供电,说白了就是给你留个关机时间,一般能提供1个小时就很不错了,8个小时那不是ups 干的活,而且你的机房也摆不下那么多电池柜。设备我现在用埃默森的,这种找供应商提供解决方案就好了
评论
主要是现在停电本来就少,UPS很难得用一次,全锂电池8小时80kwh相当于一辆Tesla的电池了,三元或铁锂价格5~10万吧,挑品牌售后再加50%+的价。三元长时间处于满电损耗也快……用铅酸便宜点,满电损耗也小点,但80kwh级别重量要2吨多~~
嗯,这个规模带机8小时,我觉得在我这很难了。好在我这市电还行,相对靠谱
评论
看你预算吧,4个柜子的小型机房,最多也就是个c类机房建设标准,绝大多数的单位也就是用山特这类的小型UPS,再高的话华为、艾默生 apc,不过不推荐,不值得。
评论
电池你看看松下的,ups的施工很重要,尤其是电池组的配平,找专业的。
评论
看了这楼发现菊花营销确实牛逼,国内UPS厂商你们就认识一个艾默生维蒂,连APC施耐德伊顿都不放眼里
国内的科士达科华易事特甚至不配拥有名字
但如果我告诉你们菊花的UPS是OEM的,它连生产空调的生产许可证都没有你们会怎么想?
评论
8小时?没备用发电机? 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机