我这是小规模公司的机房,4个42U标准机柜,机架式服务器约20台,现有UPS目测将要带不动越来越多的设备了。
经过规划,可以认为机房有6千瓦的设备,当然一般情况下不会同时满载达到规划负荷。
有没有相关领域的大佬来推荐一个UPS控制器?最好是业界知名公司的产品。或者带负荷能力更强一个等级也行。
电池也推荐一款吧,占地面积尽量在2平方米以内。
听说过APC在家用ups市场很大,不知道在机房以及数据中心这个领域,APC咋样?艾默生呢?
评论
这种我见华为倒是有机架式UPS...
评论
求介绍,或者官网给一个我去看看。
机架式UPS?控制器直接上架?
评论
怎么得也得有点余量,数一数二牌子伊顿EATON在线双变换式 9PX系列(主机3U尺寸)或者DX系列
评论
嗯,肯定得考虑余量。你说的这个主机,就是指控制器对吧,不包含电池?
评论
公司的小机房,配了APC的SUA3000UXICH UPS电源主机+外接电池柜(松下 100AH电池X4个),在UPS主机上加装一块APC AP9631CH UPS网络管理卡,网线连接交换机,带6台服务器+7台交换机+2台NVR,通过APC的软件策略来设置停电时,各虚拟服务器和各物理机各自在电池余量不同时的先后关机顺序,实现停电支撑1个多小时后所有服务器自动关机后UPS自动关机,复电后UPS自动开机+所有服务器自动开机。目前运行了3年,妥妥的非常稳定,有软件自动维护电池也不需要人工维护,平时只要不定时通过网页浏览查看一下所有客户端的运行情况是否正常基本就没事可干了。
楼主可以参考一下,APC也有机架式的UPS,但是其实我觉得UPS主机(载荷能力必须大于负载)+外接电池组(按负载及时间计算所需电池容量,后期可以增加)是最简易又可满足机房要求的方案。
评论
我们机房好像有DELL也有APC的,还带一台柴油发电机……
评论
大佬,把你的这个文档分享一下啊让我学习学习;
我现在是 eaton 9130i 来连接树莓派上的network ups tools,然后 俩台esxi虚拟机上装 network ups tools的esxi版客户端(NutClient-ESXi-2.0.0),一台centos 装network ups tools的客户端,然后所有设备通过交换机互联,来实现断电剩余xx%电量自动关机,来电UPS自动开机过一会儿服务器自动开机的(服务器数量少就不想通过VCMA)
评论
感觉6千瓦小了点
评论
APC中文官网资料很齐全,可以到官网去看看APC的各种UPS管理软件介绍。网址: https://www.apc.com/shop/cn/zh/c ... ObEs.prod_store03-2
我公司用的是免费版的PowerChute Network Shutdown,基于WEB页面的网络管理,支持虚拟化(通过VMware和Nutanix认证),程序化的服务器关机,SNMP,事件纪录,支持软件自动更新,已经很够用了。机房就一个UPS,商用版的多节点用不着,而且要付费也不合算。
PowerChute Network Shutdown.jpg (239.77 KB, 下载次数: 0)
评论
华为官网就有的,机架式ups……就是分体的啊,电池外置,按需要配置电池容量和个数。这种找华为肯定有方案给你的
评论
我们上了几十块电池,然后断电能理论保持8小时,没有关机策略
评论
学习,口头加分。
另外大佬你这个电池只要4块?占地面积多大?我这估计需要续航时间5小时+。电池用多了还得考虑占地面积。
另外能推荐个电池型号吗?或者给个官网我去翻一翻
评论
所以我说可以高一档啊
评论
这是最基本的功能了吧,我打算带有一定管理功能的UPS,这样子方便管理
评论
戴尔也有做UPS?
评论
我是这样做的:在买UPS前,先用仪器测得所有机房设备(主要是服务器+储存柜+交换机+NVR)在全负荷下的总用电功率在1.3kW左右,配UPS电池的时候,留足余量直接按2kW功率最大延时2小时来算, 用4块12V电池的所需的2小时连续放电电流=2000W/10.5V(电池的终止电压)/4块/0.95(逆变器的效率)=50.12A,然后查电池的参数,找到满足2小时连续放电达50A的即可。同理,如果打算用8块的电池的话,算出2小时连续放电电流为25A,一般12V65AH的电池用8块即可以满足。
因为3年前配的,我不在机房也不记得具体参数了,印象中好像松下100AH电池1小时连续放电电流在60多A,2小时连续放电电流40A左右,达不到2kW功率延时2小时的要求,12V200AH的电池虽然满足并超出要求,但价格昂贵。但因为机房的设备总功率在1.3kW左右,考虑到投资和空间占用,并且以后还可以再往电池柜里加4块电池,所以最终选择4个100AH电池(800多元一个)并满足2小时的延时要求。电池柜买的国产杂牌,300元就一个壳子,上下2层可以总共装8块电池,柜子约80cmX40cmX60cm,占地半个平米,加上UPS主机总共也就1个平米。主要是电池线缆和接头一定要用足料,不然有安全隐患。
评论
牌子反而不重要了,成熟技术,大家都差不多,几乎所有品牌都有机柜安装的型号。
APC的见过坏的也不少。
如果要求高,可以考虑用工频UPS,缺点是价格高,体积大,但是耐用,抗过载能力强。如果就是服务器用,高频UPS也满足要求。
要带关机或者报警功能的都是可以的,配相关的干节点卡,网络卡,配合软件就可以实现。配合邮件服务器或者短信网关,也可以把异常参数通过邮件或者短信实时告知管理员。
要点:
1.UPS最大负载功率的75%不小于实际功率,UPS生命周期里面有设备如果有扩容需求,要先考虑好。
2.VA换算功率一般按照70%-80%计算。
3.电池容量按照你希望的后备时间算。
4.如果机房在楼上且没有做散力架,最好做散力架,而且最好了解一下楼的静态承重参数,一般小于400KG/平米,电池柜如果集中摆放可能会超过。100AH的电池一般重量为60KG。
5.按照功率配合适的线缆,特别是UPS电池的电缆,因为平时是看不出问题的。
评论
给大佬送花
评论
我去算算,稍后再请教
评论
谢谢。
这么重量级的ups,想必占地面积就能顶我整个机房了
评论
算了吧,你先了解能批多少钱,这是关键
估计最终不了了之
评论
只有6kw么?按照最少50%的冗余度,艾默生或者APC中挑一款机头,然后按照自己的需求待机时数配电池组,我们一直用YUASA的蓄电池。另外电池组放置位置注意承重
评论
都说APC的产品在民用市场质量很差,企业级的应该很不错,有成套方案,上个机架式的,外接电池组,工业美
评论
直接找家集成商问方案不好么,没必要论坛上问吧,机房的事还是集成商更有经验一点。而且施工什么的更有保障。
评论
有的,我还特地昨天在机房确认了一下,查了下记录好像是和服务器一起买的。
评论
预算充足
评论
谢大佬指教。功耗可以预留多一些
评论
我在本地问了一圈也是apc和华为比较多
评论
问啦,论坛大佬出没,多学习嘛
重要情报,感谢提供。
我机房机器主要就是戴尔的
评论
都很专业,参考一下
评论
先看负载大小确定机头功率的大小
再看需要支撑的时间大小确定电池的多少
18楼的计算方案可以借鉴一下
评论
华为有微模块化机房!
说白了就是小玻璃房子+列头UPS+行间空调+机柜+环境监测
评论
类似类似,我机房主要是DELL和thinkserver
评论
台达大法好
评论
台达电源我是知道,服务器上好多电源都是台达,ups是真没见过
评论
正在钻研18楼中
评论
不但有UPS还有PDU、机柜和空调
评论
Dell的UPS是OEM的
评论
台达毫无疑问的产业巨头
评论
嗯嗯,想必是oem的,不过只要实惠好用,oem也没关系,何况售后还省心,服务器都有长期售后
评论
以前是用的Eaton 东西挺好的 现在不清楚了
评论
艾默生ITA系列直接上架,APC被施耐德收购了,4个机柜20台服务器按照总负载6KW算是不是太少了。
评论
看来确实少,我得再算算 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?