想请教下这个电源最多可以带几个14T的硬盘。4盘位的NAS没空间了。想买个硬盘笼扩展下。~~~~~
谢谢
屏幕截图 2021-03-02 232812.png (116.59 KB, 下载次数: 0)
评论
群晖6盘位的nas用的是250瓦电源
评论
感谢回复。不知道群晖6盘位的参数是怎么样的。电源可能是为了NAS特性定制或者挑选的。好像记得要看电源的结构还是12V和5V的电流大小什么的。有点迷糊
评论
希捷银河14T看国外测的峰值将近40W,WD也近30W,考虑到极端情况,你这个最多5盘吧
评论
前提你想带几个和怎么用?电源有峰值功耗,没那么容易出问题吧,有些主板还能分开硬盘启动。150W我带了6个硬盘,不过是之前的事了
评论
我记得是一个很新的型号,我去京东看看啊,前天才仔细看过的
评论
群晖(Synology)DS1621+ 6盘位NAS 网络存储服务器 (无内置硬盘 )就是这个,amd的4核
评论
这个电源我以前用过一只,稳定性很好,7*24用了大概5年吧,没任何问题,而且基本静音。高负载时大概6块3-4T的HDD,1281V3的CPU,R7 250的显卡?这些有点忘了。高负载时电源有些热,但依然很稳,你可以参考一下
评论
厉害了~~~我就J1900 集显一个SSD和2个8T 2个14T
评论
12v启动峰值电流达3a或以上,5v压力低。hba/阵列卡会错峰顺序上电
评论
群晖多盘位的硬盘会错位启动,这样同一时刻的瞬间电流不会特别大。硬盘启动稳定后功率也不大的。
评论
我这7025B带了9个2T企业级硬盘,均是服务器上淘汰下来的,无问题。
评论
是的,12V是电机使用,没上列阵卡,就一个黑群晖....
评论
是的,就是怕启动这一下下,我有UPS,听说还有个12V 3S锂电接主板风扇接口的 方法.....
评论
我用HCP1000带4个8T HC320,4个10T 银河,结果上周有一次运行中意外断电关机了...很慌张
评论
目前是2各8T和2个12T,目前有3盘位和5盘位的笼子,不过我觉得再加2个14T 应该就够了
评论
HDD启动的时候电流大,启动完功耗不大的
评论
HCP1000.....你这个功率和电流冗余应该挺多,不过都上这么大功率的电源了,UPS不来一个,好像两个最伤硬盘,一个是开机启动瞬间电流和功率,导致电源12供电电压不稳,一个是突然断电....
评论
我就怕启动这一下下....目前这个黑裙是没有顺序启动,过两天我关机再开机看看,硬盘灯是怎么亮的
评论
架不住祖传多路啊,而且还把外设全给堆到了12V1上...
在考虑要不要换个电源
评论
即便按楼上40W峰值/个,6个也就240W,你平台不是功耗大户,应该没啥问题,250W的额定电源实际上峰值设计有余量的
评论
益衡这款电源是服务器用的,稳定性很好,你现用这些硬件负载只有我那些的50-70%,肯定没问题的。
看贴子里一堆人告诉你HDD功耗30W+或电源3A+。他们也不算错,但一般HDD没这么大功耗和电流,大都在2A左右吧,而且3.5HDD是启动时的功耗和电流大,正常运行时还是比较低的。现在有些人矫正过往了,如果按他们的说法,现在市面的99%的成品NAS、台机、服务器都是电源太小了配置不合格的。连配个NAS或存储之类的,电源都需要500W起步了。。。
评论
是的,硬盘启动的峰值对上电源的峰值。我对电源这块还是不太熟,电源参数里面12V是双路的都是18A,应该都是最大电流。就是说硬盘这路最多可以12V*18A=216W。一个硬盘如果启动2A的话理论上我可以9个盘?
评论
是的,他们都说的是启动的最大的峰值功率和电流。平时读写我看了就10W左右。我也就怕我这破NAS没有顺序启动,都是同时启动。如果3A的话也就是能带6个盘。
评论
首先我不是这个专业的哈,错了不要拍我。
按我的理解是你说的这样。另外电源参数都是额定功率,峰值的话可以更高。观察那些杂牌电源铭牌标识峰值比额定高20%,而有些评测网站测试品牌电源更是超载20%运行(测试时),能承载的峰值就更高了。 结论就是保守估计250W额定电源,峰值300W是没问题的。
评论
01.JPG (175.63 KB, 下载次数: 0)
这个是双路18A,CPU用1路,其它用1路。简单算一下,每块硬盘启动算2A吧,9块盘没问题。我当时的实际情况5-6块HDD+R7 250(这个用的时间较短)+3个风扇,第2路算是基本满配了,长期下来也没问题。因为这些东西就算在启动时,也绝不会是同一时刻同时满负载启动。电源设计也留有瞬时冗余。所以不用担心。至于5V和3.3V,那基本都是控制电路用的,功耗和电流都很小,可以不用理会。
评论
热心坛友啊~~~~感受到论坛的温暖~哈哈哈 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?