日本电子维修技术 电源电脑电源一开空调就有很强的电流声咋整?
酷冷的v550电源 显卡1070ti cpu7700k 都是默频使用 换个插座也不行 不开空调的情况下也有轻度的电流声 不过可以接受 一开空调就跟杀猪一样的叫 真的受不了
评论
我的电源也有滋滋滋的声音
评论
xtr550没有,v550,rm850x,楼道电梯一启动就叫。但全家人除了我都说听不见。
评论
上个带滤波稳压的UPS
评论
小红点插排
评论
leadex g550 也有轻微的电流声 不过要贴近才能听到 所以我就懒得理了
评论
搜 220v电源滤波器 ,几十块钱。有人说管用。
比较好的就是上面兄弟说的 带滤波稳压的UPS
评论
带滤波稳压的UPS没什么用,电网里面谁家的垃圾电器一启动照样响
我这是一到晚饭时间就响
评论
同款电源我是v650没有问题
评论
电源滤波不好。装个电源净化器就可以了
评论
家里电源线路质量不行,重新布线。
评论
变频空调?
现在变频空调谐波要求比较宽松,特定的情况可能会叫。
评论
用帶濾波插牌吧
评论
确实管用,换个apc带滤波的就解决我的间歇性叫的问题了
评论
我感觉是空调在叫吧。变频空调会啸叫的
评论
电路中,交流电机属于感性负载,感性负载电压超前于电流,开关电源属于容性负载,容性负载电压滞后于电流。空调也好,电梯也好,都是感性负载,工作时会使得电路中电压超前于电流。如果此时开关电源的电容不够的话,就会导致进入电源里电感的电压超前于电流,超前的角度过大会导致电感线圈震动,产生高频噪音。
以上纯属根据理论胡诌的,没有经过验证。
在扒拉关于水泵启动电流相关帖子的时候扒拉到的,新人特别爱扒拉老帖子,发表自己不成熟的观点,期望不会被管理枪毙。
电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01