换过2个不同品牌UPS了,可以排除UPS问题,目前用的BK650,不定期,无任何规律,插线板也换过2个了,就算给UPS插在墙插上也没用。家里用的有APC带接地失效指示灯的插线板,有一次出现这个问题时看到插线板上接地失效的指示灯亮起,但是后期再出现问题时没有这个现象。而且UPS进入电池供电模式时家里任何用电设备一切正常。
今天出现时间最长,反复把UPS电源插头插拔都无法让UPS进入充电模式,最后把客厅空调关了居然正常了。但是有时候空调都没开还是有这种情况。现在苦不堪言,本来用UPS是保护群晖的,现在UPS总是把群晖搞到进入安全模式卸载硬盘后关机。有时候凌晨也会出现,此时几乎没有用电设备开启。完全搞不懂了。
sshot-2.jpg (135.52 KB, 下载次数: 0)
sshot-3.jpg (103.88 KB, 下载次数: 0)
评论
用电设备正常不代表供电正常,可能过欠压了
评论
是不是家里其它电器的缘故啊,检查下家里所有的线路吧,小白不太懂,感觉有这个可能性。或者换个房间的插座试试看,我家貌似就是的,不同房间的线路好像不是走一个闸。希望楼主看得懂,小白表达不准。
评论
1分钟前又开始了,服了,再这样直接就不用UPS了,这边已经300多天没停过电了,但是现在被UPS整的群晖几天要断电一次。
评论
只能把UPS换个地方再试试了,麻烦啊
评论
我的UPS也是这样,莫名其妙跳到电池供电
我猜可能是市电有电涌吧
评论
你连到电脑上再安装APC的软件就能看到,是市电有电涌,而且软件可以设定灵敏度
评论
这个灵敏度可以保存到UPS内部吗?还是离开这个软件设定就失效?如果非要依赖软件的话,那连接到群晖上也没办法设定啊
评论
灵敏度这个没试过,但是关于断电蜂鸣的设定是可以保存到UPS的,说明BK650有内存可以保存设定
按说电涌这样的是短暂的会跳回到市电的啊
你还是接到电脑上看看记录的UPS启动的原因是啥
评论
好的,还不知道可以这样设定,谢了, 明天就连到电脑上观察。
评论
是不是电压偏高或者偏低?
评论
可以找个强电师傅测一下入户市电的状态 电涌啊 欠压之类的 可以直接报障给国家电网
评论
应该是市电异常,欠压,过压,浪涌什么都有可能引起。
评论
目前刚接到电脑上,查看电压是252V,低压UPS介入是165V,高压是266V,我怀疑是有时候电压突高,有一次我用功率计测试电压时发现过260V的情况,可能最近是频繁电压升级,然后UPS就切换成电池供电进行保护,但是家里电器目前没见异常的
评论
估计是电压过高,目前显示电压252V,到266V会切换成电池供电,我见过260V的情况,这给国家电网打电话也不知有用没
评论
这么高的电压,供电局必须维修的,高于240v就会损坏电器
评论
买个稳压器
评论
已经打过国家电网电话,说会派人上门测量,看是我家的问题还是小区内变压器的问题,目前说这个电压肯定是不正常的
评论
这都什么年代了,感觉稳压器是80年代的东西,等国家电网的供电人家上门检查一下吧,这电压高的也太离谱
评论
sshot-2.jpg (189.36 KB, 下载次数: 0)
确实是电压过高,高于266V UPS就进入电池供电模式,这也是昨晚如论怎么换插座都不能让UPS进入正常工作模式的原因。
评论
还有一种可能就是为了激活电池活性 自己用一些电吧 给电池放放电吧
评论
你先查下你家电入户情况
评论
晚上拿着东西去量量楼下邻居家的吧,如果邻居话也是偏高那就是小区变压器的问题了,要是自己家的那就麻烦了,也没改造过电路什么的 ,即热热水器以前还出现过一次因为地线失效报警,直接就是不能用,然后过几分钟又好了,之后再也没出现过。
评论
申请国家电网来修复
麻烦是不麻烦,但是期间影响还是有
评论
看了楼主的帖子,市电不好上什么ups也没用,以后买房租房要带万用表看电压。
评论
国家电网已经来了,从报修到来现场速度不足10分钟,现场测量楼下入户电压,我所在的单元电压显示246V,隔壁单元电压218V,确认电压异常,已经转维修组,似乎要调变压器。
评论
这么高的电压建议去找供电局哦,否则电器容易坏的
评论
卧槽,居然这么高的电压,很容易烧东西
评论
你可以购买在线式的ups。有用。
评论
已经给隔壁单元供电调换,我们这栋是每层一户,6层,还有一层没人住,隔壁单元一梯2户12户住满,现在我们这单元电表显示在216V-220V之间跳动,非常标准。
sshot-2.jpg (189.1 KB, 下载次数: 0)
调换后电压就标准了,216-220V之间跳动。
评论
在线式UPS如果输入电压异常一样会切换到电池供电的,机房也不是没见过,还遇到过因为线路检修3相相位不对,切换到UPS电池供电。
但在线式UPS的好处是给负载输出的是标准的UPS设定电压,而且0切换时间。
评论
喷了,真这么高啊
评论
刚开始来的2个人还说240多V正常,另外一组说有些高,反正最后还是调压了,我估计我们这个单元是每层只有一户,其实常驻人家就5家,可能是为了怕集中用大功率电器设定的电压高?但是他们可能是按12户人家的用电标准设定的,目前非常标准,最低时216,最高时232
评论
在线式的了解过,它有自己的电压调整,同事买过他家电压本身就欠压,上了这个在线式ups好像牌子是山特具体型号没细问,他的感受就是用电高峰他家电压就下来了,自动就切到这个ups,打游戏和上网没什么,就是听音乐音色会变,估计就是ups切上去给电压补上来,等过了这个时候能电压又正常了,他本身就是租房子住的是老公房,后来换了地方就没这个毛病了。 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01