起
最近家里这区域各种改造装修,施工各种野蛮,动辄就完全不通知地拉闸断电。
可怜了我那屌丝NAS,前两天挂了一块绿盘,幸好离保修过期还有今天,商家返西数,最后换了新的。
但是实在受不了这么折腾,毕竟硬盘能换数据换不了,尤其是有不少数据是原创的。就算RAID 1也不放心。
于是本屌丝独立靠墙咬牙切齿狠狠吸了几口PM2.5,决定下手弄个UPS。
承
品牌方面:外行实在不懂,调研了一圈,直接锁定APC算了。
功能方面,最关键的需求是,断电时UPS能够能把我的NAS关机。因为经常一断电就是几个小时,UPS肯定挺不住那么久。我的NAS又是那种纯屌丝自装PC机,所以只能寄希望于UPS有通信功能了。于是,家用方面最著名卖得最好的APC Back-UPS 650VA 220V就跟我没关系了。(如下图)
2-1306032332330-L.jpg (11.21 KB, 下载次数: 2)
这就产生了两个连带要求。
首先,我的PC-NAS上没有COM口。这个事情竟然很重要,因为我发现很多高端大气上档次的UPS都是纯为服务器准备的,都是用COM口通信。咱这块屌丝H67 ITX主板可没有那种低调奢华有内涵的接口。所以,我必须要买能通过USB接口和主机通信的UPS。
其次,另一件竟然很重要的事情是,我的NAS虽然硬件屌丝,但软件确是略微有点儿上档次的win 2008 sever,货真价实的服务器系统。本来我已经准备下手APC比较新的系列的BR1000G-CH。这货有USB接口,能跟PC通信,能控制PC关机。而且长相尺寸也都合我意。
M_63da6d21e9704a7fbe0226cc9ba54803.png (8.57 KB, 下载次数: 1)
幸亏下手之前动了动心思,上网查了一下,发现了问题。这款BR1000G-CH附带的控制软件PCPE的兼容性列表里赫然没有服务器系统,只有win,没有win 2008。放出神兽古狗,发现有一哥们儿说他就是2008系统,强行装了软件,好使。但有更多些哥们儿说不行,有龌龊……本屌丝顿时就凌乱了,直接一个电话打到APC的客服去,得到官方答复如下:
BR1000G-CH是后备式UPS,面向个人用户,工作站使用。所以配套的软件兼容性列表里没服务器系统支持,不建议配合服务器使用。对于服务器,建议采用在线互动式的Smart-UPS SUA1000ICH。
238c163082d25655b15264b4d2bd11cc.jpg (42.75 KB, 下载次数: 3)
顺便说一句,www.apc.com.cn这个网站是个李鬼。不是APC官网,而是一个经销商。APC官网的地址是www.apc.com/cn/。就差一点儿。
好吧,在线互动,听起来高端大气上档次的名词。价格,自然也会高端大气上档次起来。而且,体积重量气场之类也都纷纷凶猛起来。
然后又跟APC的400电话讨教了一番,当然一公斤重量一分货。SUA1000ICH这个大黑粗的电力输出品质和转换时间这两个指标都超过了BR1000G这个级别,是货真价实可以面向高精密需求的供电系统。吹嘘一番之后然后电话那边的客服帅锅审慎的问我:“你啥系统要上个在线互动啊?”
我老实回答说家用NAS,其实就一PC机,有个硬盘列阵。那边帅锅做恍然大悟状:“你用BR1000G就行,10ms转换时间,够用了。”于是我又虚心请教:“硬盘方面,10ms就够用了?”答曰:“够用了!”
顿时有一种被win 2008 R2 Server挟持了感觉。
[抓狂]
转
既然确定了型号,那就是购买了。于是什么东什么讯什么淘的转了一大圈。电商的价格过于风骚,甚至不忍远观,况于亵玩乎?
于是某宝一店。先看了评论,又跟商家旺旺,第一句就问:你东西是不是正行。这货的回答真可谓巧妙:我们卖的APC,就连每一颗螺丝都绝对是APC原厂出来的。
之后的事情你懂的。下单,收货。还害我堵车一路去个村里提德邦物流,结果发现假到不能再假了。甚至连中文包装都没有。
请各位注意标签这里,这是我把照片发给APC官方售后,那边最明确指认的一个问题:标签上的字体印刷不正确。
商家的种种表现大家都能猜到,总之是各种舌灿莲花。最搞笑的是我一说拍照片发给APC鉴定,商家立刻说你别说是从网上买的,因为各地经销商不能串货啥的。后来直接退货,商家还一口答应说你想换也行,想退也行。先垫付物流运费,到货再退,但是发到付就不行。结果货发回去了,催了两次退运费,商家直接消失。嘿嘿。
PS:这件事情居然过了半年还有最新进展:某商家的老板打了电话过来,各种道歉,各种提供福利,说点名批评实在是影响不好云云。既然这样,那就不再点名批评。但是上当的经历照旧保留,以供各位参考。
打假的事情到此结束,剩下也就不恶心大家了。下面开箱,介绍使用,说感受。
合
话说,在经历了欺骗与反欺骗的洗礼,元气大伤后很久后,某日,宅急送敲门。
_DSC1339.jpg (101.6 KB, 下载次数: 2)
票票证证们都摆出来拍个全家福
_DSC1344.jpg (83.4 KB, 下载次数: 2)
正面背面都来个特写。
_DSC1345.jpg (102.05 KB, 下载次数: 4)
没有高富帅的液晶屏,只有小绿蜘蛛眼。必须要液晶屏才能安逸的可以考虑最新的改款,SUA1000ICH-45。
_DSC1515.jpg (54.18 KB, 下载次数: 2)
在把NAS掀开露出小蓝灯,配合一下
_DSC1514.jpg (51.19 KB, 下载次数: 3)
安装的过程实在是过于简单,UPS电源插上,电脑电源插在UPS上,USB线连好,安装软件。一切皆可傻瓜操作。
Capturea.PNG (110.8 KB, 下载次数: 4)
软件的名字叫Power Chute Business Edition,简称PCBE 9.0.1。光盘上还有Linux,Solaris的驱动。唯一有趣的是Windows安装要分三部分,经测试,三部分都装上才能完成各种控制、设置、监控。
Captureb.PNG (83.62 KB, 下载次数: 2)
软件安装的时候就要设置用户名密码,登录控制台监控UPS的时候一样需要。
Captured.PNG (34.33 KB, 下载次数: 1)
剩余运行时间135分钟。我会说UPS买得功率太大了么?
Capturer.PNG (34.14 KB, 下载次数: 1)
顺便说一句,很多人都提到APC Smart-UPS 1000VA是一个特别经典,久经考验的型号。这个型号下有很多很多的小型号,小改款什么的。我曾经觉得这货太大太重,想买个Smart-UPS 750VA的就算了。结果发现两个问题。一是,好几个商家都说750卖得太少,基本处于停产卖库存的状态,大家都是买1000去了。二是750的规格里写着一米处运行噪音55分贝。而1000是41分贝。就是说,750会吵?!
个人这台机器的噪音体验,在220市电通畅的情况下完全听不到声音。220拔掉,逆变器开始工作,就会有嗡嗡的低频声。对低频噪音敏感的兄弟,又要把这货放在显示器附近工作的,很可能会觉得悲催。
不过,750比1000小很多轻很多。750只要13公斤,而1000足有19公斤。快递送来的时候都说,你这是个实心的铁锭吧?
在上一个市电监控的结果。真是不测不知道,一测吓一跳。这种打鸡血似的电压是啥情况?貌似这就算不断电,UPS也立功了?难怪玩儿音响的现在都电源处理了。
Captureg.PNG (43.13 KB, 下载次数: 6)
最后,对我最重要的,自动关机功能。配套软件PCBE很强大,不但能设置电池没电自动关机,还能设置一些关键软件的关闭次序。比如我机器上有IIS,就可以单独设置它从何时开始关机,以保护数据。
Capturef.PNG (37.76 KB, 下载次数: 0)
全文完。最后照规矩打上签名档。
Capture2.PNG (26.95 KB, 下载次数: 0)
PS:兄弟们还有啥想知道的,我再慢慢补充。
再PS:新手上路,编辑这个帖子基本就是一整个下午,还不算前几天拍照。严重求邪恶,求高亮,求门户,各种求。
评论
还有吗?
评论
必须有。呵呵。
评论
独立靠墙咬牙切齿狠狠吸了几口PM2.5
哈哈。。。。。看了半天原来发现这个是备用电源啊。。。再也不用担心看片撸的时候突然停电了么
评论
这玩意也有假?
评论
BK650CH带通信功能啊 我就在用 带rj45转USB线
评论
兄弟你N了,我还没想到这个妙用啊。哈哈哈。
评论
我原来也是这么想。尼玛真没想到……
今天刚在无忌上看一帖子,天猫行货5D3,里里外外都真,直到打开电池仓盖才发现,假行货。
[无语]
评论
BK650CH也能控制PC关机?
评论
继续求邪恶啊求邪恶。尤其是看着觉得有价值兄弟们,请不吝邪恶使劲射。
评论
Power Chute啊
评论
太强大了,曾经因为住的地方电压不稳定也下了订单付了款,具体型号忘了,后来以为这个没有稳压的功能,只能在断电后给几分钟的关机时间,又取消了订单
评论
650+黑裙
评论
应该是Power Chute Personal Edition吧?试过用在Server级的操作系统上么?
评论
楼主能否推荐一款性价比高,而且能支持群晖(DS1512+)断电自动关机的UPS?谢谢!
评论
上面有兄弟提到了650 + USB转RJ45这个方案。问题是不知道有没有群晖能用的通信关机程序。
惭愧。要不直接问问APC的客服?400电话?
评论
BK650CH 群晖的支持自动关机并关闭UPS 我目前用在DS713+上面
评论
群策群力。赞。
评论
求商家ID,坐等楼主PM!
评论
偶只买了个简单的APC BR1000-CH UPS
断电后会鸣叫,平时没声音(如果电压不稳会有声音)
是因为淘宝上买到假的保险丝,导致家里经常跳电,后来才发现铅丝的颜色不对
PS:同样没想到,10元一小卷的保险丝会掺假[迷茫],后来找卖铅块铅丝焊铅丝这种专卖店的淘宝,散装的1KG起卖30元,才解决经常闸刀跳掉的问题
评论
不用多问了...我一台1U和一台2U都是用650CH+Server 2008 r2,运行十分正常,自然也可以通信关机...
评论
首先见我在楼上的回答,其次需要补充的是它这个通讯口本来就是RJ45-USB,不是转,而是本来就是USB... 你无论怎么接RJ45都是没用的...
评论
想问一下能接2台电脑吗
评论
电源口有八个,USB口只有一个。就是控制只能由一台电脑负责。
评论
估计1600以上都基本应该靠谱。兄弟找个本地的完事。可以和我的图对比。
评论
早知道我也650了……调研不充分啊。
评论
在『诚信宝数码』这个问题上,我跟楼主的差别是,我相信便宜没好货,闪得远远的;楼主赌了一把,心也堵了一把。
他们家的价格低得太让人不安了。[抓狂]
最终我入的是APC BK650-CH。凌晨1点下的单,上午11点店家亲自找店里伙计坐公交车送来了,原因是店家发货地址离我家太近了,开车成本有一点点高..........
话说回来,东西没问题,安装好了之后开机发现我的台式机变成笔记本电脑了 - 在没有安装PowerChute的情况下(当然,数据通信线RJ45转USB的线接好了的),Win7 x64自动识别出电池来了(右下角电源图标出现了,并且显示电池电量100%),利用Windows的电源管理方案,也可以设置自动关机/睡眠等等等等功能,既然如此,我就不安装那陀多余的软件了暂时。
发现的问题是,说明手册袋子上的SN跟机器上的电池检测报告上的SN对不上,防伪标识帖底下居然还有一层贴纸。等回家我要好好验证一下这台UPS的真实身份了。
评论
兄弟开头这两句说到我心里了。就是赌了一把,然后堵了一把。
教训还是那句老话:便宜没好货。
评论
其实控制PC关机只要是个UPS都能做到。。。完全不需要通信接口。。。。。
你只要UPS上不接交换机或者路由器就可以了。。这样停电状态下电脑主机肯定会发生网络断开事件,WIN计划任务的一个计划任务就搞定了。。
比电源管理来的还要迅速和快捷。。。
评论
是的。大多数人都是这样做的,这样的话用便宜实惠的APC Back-UPS 650VA 220V也可以了。好吧,既然有稳压的作用就没啥好抱怨的了
在线式的效率坑爹但是绝对稳定
后备式的省电,但是对电源有要求,主电容的容量要够
而且断电时间要足够长
评论
这个招数比较高明。赞一个。
评论
楼主就当稳压和UPS二合一了 此外 高大上了
评论
楼主能否贴时间日志的截图给我看看?
我就是在“诚信宝数码”这家店进的SUA1000ICH,软件能辨认是1000ICH,但总感觉有问题。
每天出现的日志记录如图,例如今天3月25日,并没有断电,却有这样的日志记录。
另外,用了2个多月的UPS,发生过5、6次断电两秒又接上的市电故障了(当时我上班),当然gen8是自动关机了。
昨晚又发生了一次断电两秒接上的故障(看记录),但我家的灯根本就没闪过。
评论
才用坏了一个SUA750,没有稳压功能
用电环境比较恶劣,干脆入了在线式
APC.JPG (67.49 KB, 下载次数: 3)
评论
这个才是真高大上了。
评论
有类似情况。好像没有您那边那么频繁。请看。
Capture.PNG (44.21 KB, 下载次数: 4)
评论
我也在想,这么高端的玩意,咋作假?
评论
楼主问一下, 这货能带几台PC?我需求略多,一台黑裙,4台PC。。。只求断电时能自动关机啥的。。
评论
老房子,有米就买带稳压的
评论
能搞定1关4,自然知道买多大的UPS。
随便搞一个给黑裙用就行啦,其它的断就断了。
评论
渠道问题,返修货啥的吧。
评论
有米直接在线式。确实高大上。
评论
我现在也是BK650CH带黑裙+PC+路由猫什么的,650连黑裙直接能认出来并管理了
5.jpg (79.1 KB, 下载次数: 2)
评论
APCUPSD在局域网内实现主/从机对APC UPS的监测
http://blog.ltns.info/windows/ap ... iguration_over_lan/
评论
点赞收藏。
评论
收藏。。。
评论
既然是服务器,自己写个脚本呗,网关不接UPS,定时ping网关,连续3次ping不到就执行关机脚本
评论
这个脚本运行在哪里呢?
评论
运行在服务器上啊
评论
比如说是群晖,能自己写脚本运行吗?
评论
其实第三方的UPS通信程序有不少的 除了上面提到的apcupsd 还有群晖用的Network UPS Tools(nut) 同样支持网络通信这样的功能 完全可以把Power Chute踢开了
我是BK650接群晖上做服务器 Gen8上win server2012 r2装nut客户端 好用的很
评论
UPS的辐射大不大???
评论
哥们你好,看了你的文章收获良多,也有意入SUA1000ICH-45,请问这个的使用和APC Back-UPS 650一样吗,是不是都是用随机附赠的线将通讯口和usb口连起来就行了,还是说这个设备有特别单独设置的地方呢,谢谢您
评论
这个逻辑值得一试。
评论
以后试试。
评论
就是随机线直接接在USB口上就行了。
BackUPS 650我也有一个,三年挂了。
评论
这个sua1000用了多久了呢,感觉怎么样呢,目前有意sua15000-45,谢谢。祝新年快乐
评论
想问一下650这种ups标的功率是什么意思呢?四个插头我可以插几台电脑一共超过450w的吗
评论
从发帖到现在,5年了吧。目前看还行。
此事不妨详细问某度,某乎之流。简单粗暴说就是标称值打八折使用。
https://www.zhihu.com/question/23743834
评论
做个记号备用 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?