日本电子维修技术 电源问点关于UPS的问题,标题要长
1.搜了下在线式和后备式的区别,后备式在断电切换的瞬间不会导致用电设备断电么?
2.一年下来停电次数基本是个位数,电压也比较稳,拖一台主机+俩显示器买后备式的可以吗?在线式成本有点高
3.半夜电脑基本都是睡眠的,这时候停电的话直接切到UPS,因为电脑没唤醒,不会响应关机操作,结果UPS耗尽电量直接关机,这和没有UPS直接断电没区别吧?
4.按我这种一年停电个位数的使用频率,电池寿命能维持几年?需要每隔几个月手动放电、充电循环激活吗?
希望有使用经验的来说说,感谢。
评论
UPS有个指标,响应时间,一般<20ms,在这个时间间隔以内对于家用电器来说就相当于未断电。。。个人推荐:https://www.chiphell.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1747240&pid=36691029
评论
1.不会
2.可以
3.可以让UPS唤醒主机
4.无所谓
评论
1...不会导致电脑断电
2...算好功率就行
3...没区别,,但睡眠那1W的消耗要耗光可以撑几百W的PC几分钟甚至半小时的UPS。。你得睡成死猪
4...不需要,电池寿命可以维持好几年。我这个几年了都在用,但蓄电量会大幅减少。以前还能拷会儿机。现在是几分钟就快速滴滴电量告急了,某宝可以买电池自己换,懒
评论
1 不会
2 可以
3 APC的UPS有软件,比如BK650H就能断电后按时间设定或电量设定自动关机,也可以设定晚上断电不蜂鸣只闪灯避免扰民
4 即使不管电池,大概也能用个2年以上,电池也便宜,一般家用的一块两块电池200以内搞定,自己换很简单
评论
谢谢。
可以唤醒主机的UPS有推荐吗?
评论
谢谢。
我的意思是电脑睡眠后APC的后台软件也不会运行,自动关机设置不就失效了?
评论
谢谢。
推荐山特?我看山特的后备式基本都不带通讯接口啊,停电了怎么办,还得我手动关电脑,否则耗到电池用尽断电?
评论
谢谢。
不大会算这个功率,比如我的电脑功耗300W,想要Hold住20分钟,需要买多大的UPS?
如果待机功耗30W,能撑多久?
评论
一般400-600W UPS 配的12V 9AH。
12X9=108W 1小时持续放电
300W 撑20分钟
30W 撑200分钟
但这只是理论而已,转换有损耗。电量上限不一定足,确实要达标实际应该买12V12AH的至少
评论
插楼问一个为啥市售没有直接输出12V/5V/3.3V的机箱/机架内置式UPS啊
美帝这边谁家的机房里似乎就有这样的东西唉…不用让一个电池强行输出100多少V的正弦波而是DC电压转换输出据说能让同样容量的电池多撑好久…或者撑一样久需要的电池体积少好多
评论
200分钟也就3个小时,不够睡啊。
所以,针对我说的电脑睡眠时断电能否由UPS唤醒并关机的问题,有解吗?
评论
PC睡眠时功耗在几W而已,,怎么不够你睡
评论
那种高端货没有见过啊。不知道
评论
(・_・;)我觉得让电池输出100多少V正弦波的才高端吧…输出12V这种低压直流搞一堆汽车电瓶配上降压和控制电路不就有了嘛
评论
好像没有啥现成的东西能在停电之后唤醒你的电脑再关机的
评论
为什么要睡眠?停电也不会很长时间吧,睡眠模式功耗很低的
评论
睡眠状态硬盘是停转的,这时候直接断电也不会损坏硬盘里的数据,只是一些尚未保存的文件可能会丢失,而office这类有恢复机制的软件连这个也不怕。
总之,睡眠之前保存当前工作,就就根本不用操心UPS启动与否啊。
评论
既然会睡眠为啥不干脆关机~话说我都是下载,装个断网自动关机软件。。。带通讯功能的ups贵不少
评论
很多软件断电会丢配置
评论
有啊,都是直接供给直流设备的。运营商的机房常见的。
评论
电脑开启混合睡眠。。。
中文名
混合睡眠
外文名
(hiber-sleep)
性质
睡眠/休眠方法
针对
台式电脑
该技术指睡眠(sleep)和休眠(hibernate)同时进行,也就是说,先把信息写到硬盘的hiberfil.sys文件中,再进行睡眠。如果没有终止外部供电,则睡眠,如终止外部供电,则再次开机时读取hiberfil.sys进行恢复,可以说整合了两者的优势:比起睡眠有防掉电的功能,且比起休眠在不终止外部供电的情况下启动速度更快。这一项可以在高级电源设置中调整:
可更改右图中荧光笔突出的选项开启混合睡眠。
在默认安装好的NT6内核系统中,点击开始菜单也可以找到“睡眠”一项.这个“睡眠”的含义和上面的一样,可能有两种情况,随着混合睡眠的设置变化而变化。
如果用命令行禁用休眠,开始菜单的睡眠就是传统意义的待机,没有混合睡眠的功能以及设置项目了。
评论
我还不如直接休眠。
还有UPS的应用场景也包括了运行时掉电。
评论
功率和电池容量完全无关吗?我看都标注了功率却没写电池容量。还有电池各家规格都一样吗,比如APC某型号的UPS我看有的电池是APC有的是松下,难道UPS电池有通用标准?
评论
想要一个,然而买不到
评论
12V9AH难道不就是电池容量了吗,各家规格当然都一样。普通大容量产品也就是并联一下而已。。你先去搜一搜了解一下基础先吧
评论
https://www.chiphell.com/thread-573871-1-1.html
2012年我组装了一套,DC-ATX 和 电池箱
三个6V电池串联成18V,然后配套一些电路使用。
到现在,除了19.5V直流适配器烧坏一个,其他电路正常。
电池有所衰减,问题不大。
功率小的情况下,停电可以用很久,几个小时。
最近电脑全部关机,只带网络设备,电池估计能持续十几个小时。
另外我这里电网改造以后,很少停电了。。。。
评论
自动关机也好办,可以Windows创建一个计划任务,触发器选网卡端口连接中断事件,然后接到一台交换机上,交换机的电源不要接在UPS上,这样停电时就会触发这个任务。Gen8+山特TG1000就是这样实现停电自动关机的,而且还可以90秒倒计时,90秒以内若再次恢复供电关机任务会自动撤销。
评论
UPS进入后备供电状态空载能工作多长时间?
评论
我台式机装好Windows系统后第一件事就是禁用睡眠休眠功能,不知道你为什么要这样用,干嘛不直接关机。。。
明显不如松下电池的寿命
评论
因为懒得把那一堆软件重新戳开
评论
休眠唤醒进桌面大概需要78秒吧
待机进桌面大概1秒
混合睡眠进桌面大概1秒
评论
我的APC BR1000G 空载维持10小时。
评论
休眠恢复到桌面可以直接工作啊,不用重新打开文档、浏览器、qq等等。。。
评论
600W的吗?逆变器转换效率蛮高啊
评论
反正SSD容量过剩,闲着不用是个浪费。
评论
是的,600w的。我说的空载是ups没有接任何输出的工况。不是电脑开着的空载哦。
评论
话说APC的做工是不错,我在工地上,吊机一启动电压瞬间掉至150左右,没接ups的时候电脑立刻重启,apc在这样每天几百次的电压波动下,顽强工作了三年依然好好的。
评论
是的,空载就是指UPS什么输出都不接。不过听说这样放电养护对机器不好,应该接个60W的白炽灯
评论
但APC BK650-CH的做工就不咋地了,APC的产品主要还是中高端的在线互动式。 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?