最近折腾 EPYC 7502P,主板用的是超微 H11SSL-i Rev2.0,散热器用的是利民 TR4,狗洞链接:https://item.jd.com/8232371.html散热器带的 TY-143 风扇号称 600-2500 rpm,而最低 600 转虽然在超微 700-500-300 的“警告”范围内,但不会出发狂加速,所以应该是没问题的。
买的时候美滋滋,结果到手发现这散热器在超微 H11SSL-i Rev2.0 上只能跑 200 转,导致 BMC 不停地加到满速,然后降速,反复循环。
更坑爹的是,就算把超微的风扇策略设置成 Standard 模式(按说是 50% 目标 PWM duty),这货仍然是 200 转!
好吧我把 Low CT 改成 100 转总行了吧?结果这货每隔一小段时间就变成 0 转!我 !%#@$#!$!@#$
分析了一下,两个问题:
1、利民 TY-143 风扇的 PWM 曲线不是直线,而是真的曲线。经过测试,其真实曲线如下(四舍五入到百位):
30% = 200
35% = 300
40% = 600
50% = 900
60% = 1300
70% = 1600
80% = 1800
90% = 2100
100% = 2400
这是非常坑爹的曲线,按照利民官方数据,最低应该是 600 转,而这 600 转在这个风扇上对应到了 40%,这是不符合标准的,PWM 标准规定最低转速不能高于 30%。
而且,在 200 转运行的时候,这风扇会毫无兆头地汇报出 0 转,这完全是 BUG!
2、超微 H11SSL-i Rev2.0 的风扇策略有问题,Standard 模式应该是 50% 的 PWM duty,应该对应这个风扇的 900 转,而实际上我发现风扇仍然运行在 200 转(30%),这个 PWM duty 应该是 Optimal 模式的。说明超微这个风扇策略有 BUG,把 Standard 和 Optimal 设置成一样的了。
解决方法是,换一个最低 30% PWM duty 对应 600 转的散热风扇,或者超微出一个新固件解决这个 Standard 模式 PWM duty 设置不正确的 BUG(应该设置成 50%,而不是 30%)。
鄙视超微,更鄙视利民。。。
目前只能用一个 hack 式解决方案(每次开机运行一次):
# 设置风扇为 Full 模式
ipmicfg -raw 0x30 0x45 0x01 0x01
# 设置 PWM duty 为 35%,可以让这坑爹的利民 TY-143 工作在 300 转,也不会汇报 0 转
ipmicfg -raw 0x30 0x70 0x66 0x01 0x00 0x23
# IO 部分使用最低 30% PWM duty
ipmicfg -raw 0x30 0x70 0x66 0x01 0x01 0x1e
可惜这个办法是固定转速,不会随着负载增加而加大转速。
总结:坑上加坑!
评论
主板问题 我在用的有三把 主板pwm40度以下我设置的0,实际最低转速600多
评论
我华硕570风扇自动就400转
评论
利民的扇子适合75%输出
评论
主板问题,超微主板最好配合超微的机箱和风扇,别用猫头鹰、利民之类的。
评论
TR没什么好鄙视的了 因为D14出来之后TY-143估计快停产了
评论
这是超微的问题 我之前用143配合LGM毫无问题 最低转速600最高2500
话说143这个扇子想用好是需要调教的 调教的不是扇子 而是主板的风扇曲线!具体做法就是开最低转速然后测一下电脑空载时的温度 然后风扇曲线第一个向上走的点设置在高于这个温度的位置!如果待机40的话可以设置成50再加速
总之就是不见兔子不撒鹰 免得风扇速度一直抖动弄的人难受
评论
遇上这种事情,也只能这么处理了……
评论
感觉你主板问题,我机箱3个ty-143,马上再上两个ty-143 sq,玩游戏都没什么声音,就是有时CPU会突然闪一下高温然后风扇突然高转一下。
评论
不知道是利民有怪癖的想法、还是省钱用了廉价的PWM芯片,利民C14在X99-M WS也不是很好用,BIOS设置到起步最低的20%,转速也到了630,而根据个人噪声感受(每个人不同),这个扇子在590之内能基本保持半夜三更的安静,现在正在想办法解决,不行的话只能加降速线。
这时候体现出华硕FanXpert的好处了,它能够根据风扇转速而不是PWM百分比制定风扇策略,可惜Win2003上没有X99-M WS可用的FanXpert了。
其实简单点,PWM都搞成线性转速不就好了,各家各型号都不一样乱七八糟,给用户平添了很多麻烦。
评论
应该换成三洋9s,他的转速非常符合超微的IPMI。
评论
亚马逊上有人说这个 TY-143 风扇有两种版本,一种是老扇,最低 20% PWM duty cycle,对应 600 转,应该就是你用的这几个,这个版本是符合标准的(600/2500=24%,低于30%);另一种是我用的这个新扇,我看了下他的评论,跟我的曲线完全一样,他的评价也是坑:
评论
不能换DC模式吗?
评论
75% 输出的 TY-143 是 1700 转,要起飞了,不可能长期使用
评论
同款散热器,设定50度50% 70度70% 80度100%
QQ图片20200106141450.png (17.86 KB, 下载次数: 0)
50度的时候确实是50%转速没错。。
评论
照着这个方案设置,即可解决问题。
https://www.chiphell.com/forum.p ... 27&pid=39028444
评论
主板确实有问题,我也用过好几块超微主板,之前的主板在 Standard 标准模式下基本都是稳定在 50% 的 PWM duty cycle 上。而这块板的 Standard 居然更 Optimal 最优模式相同,这是我没料到的。
但是如果利民这个 TY-143 遵循 PWM 标准,那么还是可以在这块主板上工作的,我只要调低超微的报警阈值就可以解决。
结果这俩刚好都有BUG,这就很坑了。
评论
如果设置到 0% 的 PWM duty cycle 时能稳定跑在 600 转,那么你这个版本的 TY-143 是符合标准的,就不会有我碰到的这些坑。问题在于我这个 TY-143 都不用设置到 0% 就跑到了最低 200 转,所以这个曲线调校肯定跟你这个不同。
评论
是的,PWM 标准建议厂家应该(should)遵循线性调速,偏差标准上下不要超过10%:
评论
你说的这个命令其实我在主贴已经隐式说了下:
我现在都把 Low-NR、Low-CT 设置到了 0 转、100 转了。如果利民不毫无征兆地报个 0 转,那么这个命令是能解决问题的,但是坑爹的利民会汇报 0 转。。。
评论
超微 IPMI/BIOS 里都没地方换 DC 模式,只能用 PWM 模式。另外好像 PWM 风扇是否支持 DC 模式也要看厂家的实现吧?
评论
还有这种情况么…我看了下我四把都是30%在300转左右,不过这风扇要是严格按照PWM直线调速,那噪音会大很多啊,毕竟2500转起飞的风扇…
评论
pwm肯定可以用dc,dc只需要3线,除非风扇启动电压设置很高例如12v,低过12v都不启动。。。然而我真的没见过。
评论
其实无论新老版本,高转速都起飞。
新版本相比老版本,修改了低转速时的曲线,把最低转速调到了更低水平(低到200转),但是宣传的最低转速还是600转,已经属于虚假宣传了。
评论
严格来说是这样的。大部分3pin风扇启动电压好像在5V-7V之间。
只是这主板没地方设置DC模式,没办法……
评论
应该可以问问工程师要一个bios
评论
刚咨询了他们工程师,说 Standard 模式从最低转速开始转是正常现象。
我试了下 Heavy IO,也是从最低转速开始转。应该是超微修改了风扇策略,以前 Standard 模式据测试是从 50% 开始转的。让他们修改风扇模式看来是不大可能了。
或许最好的办法是找人换个旧版的 TY-143,从 600 转开始转的那个。
评论
利民不少风扇参数都是有问题的…之前TY145SP包装和宣传图上数据都不一样,我找旗舰店客服问了半天说已宣传图为准。后来好像包装打了个补丁…TY143直接停产了,估计也懒得打补丁了。
评论
今天到了两个TY143SQ,发现这个倒是30%在600转左右... 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?