日本电子维修技术 散热为什么一些工作站的散热是一体水冷?
不是说一体水冷效能不好吗?为什么一些工作站还用?典型的HP那些
评论
漏液造成是损失巨大
评论
权衡利弊,OK就上
评论
压cpu一般好
但压GPU能效极好
评论
不超频性能足够了
工作站,顾名思义工作用,不是追求极限折腾用的
效能低然而免维护,故障率低
评论
我倒是觉得水冷用这上挺不可靠的。
评论
现在的一体水冷漏液烧硬件包赔吗?
评论
特定厂家 已知**赔
评论
上面有几位典型的拍脑袋式的领导
1.工作站水冷可靠不可靠,要看什么时间的、什么厂商做的、什么结构的
2003年的POWER MAC G4的水冷,可靠性很成问题,但是同样的东西松下弄得可靠性就要高一些
现在,水冷5年不出问题的几率低到可以接受,自然就可以上了
2.工作站不允许上过大、过重的散热器
160w的2687W用标准散热器是压不住的,但是散热器体积不能加大,重量不能无限制增大
不然过不了跌落测试 你们可以试试装了U120E或者路西法散热器的机器从半米高度往下摔20次,还能点亮么
所以大部分时候会装备水冷 下一代性能级Xeon和EPYC功耗都是180w起跳,水冷会普遍化
3.效能好不好要看压什么处理器,大部分网站散热测试的平台都是鸡肋级的115x,那能测出什么来?你要换成6950X OC4.3G 用什么风冷都压不住,一体式水冷还是有压得住的
上水冷的工作站清一色钎焊、高频、多核平台,不光钎焊导热好,而且因为die size大积热问题不严重 你拿配8cm风扇的2热管散热器压一个160w的cpu可行吗?未必
上面有人说压GPU极好,原因就是gpu die size大,一般是直接接触散热器 而且发热量高 只要cpu具有相同特性的,压起来一样极好
评论
回答得好清晰明了,专家值+10
评论
hpc已经有很多都是水冷了。但是集群的抗风险能力强,漏水了还真不怕。况且都是厂家的专家现场安装的。
刀片服务器单一业务,安装的都是培训员工,有点可怕,漏水了真的赔的起么?硬件都是小事,业务中断了谁来赔,还不说关键数据丢失了。
评论
HPC液氨用的多 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收