两年前购入了全新的超微X10DRi主板,装在追风者614PC上,结果会导致风扇全速和低速之间转换,以2-3秒为周期,无奈之下只能风扇直连电源满速了。
去年,给它换了一个服务器机箱,机箱上是三洋的风扇,最低转速是1500-1600,问题依旧。
今天又给它换了一个接近2000块钱的服务器机箱,问题依旧。
我有点懵,我微信里加了四五个卖的组装服务器的商家,超微各种配追风者、迎广、先马机箱,我是个例吗难道?还是主板出了问题?我主板是联系供应商买的全新。
mmexport1593096598449.jpg (49.71 KB, 下载次数: 0)
评论
IPMI调整一下风扇报警下限
1500 都这样胡乱循环,明显不正常。
或者你的CPU风扇最低转速偏低了,也会出现这种情况。
正常的超微主板,保证所有风扇转速1200以上,不会这样发神经。
你这个可能是IPMI里面被人改过了,那个可以用命令行模式修改。
评论
查询当前机器的当前风扇转速及其阈值:
PS D:\ipmiutil> ./ipmiutil sensor -g fan -q
ipmiutil sensor version 3.15
-- BMC version 1.52, IPMI version 2.0
_ID_ SDR_Type_xx ET Own Typ S_Num Sens_Description Hex & Interp Reading
0434 SDR Full 01 01 20 a 04 snum 41 FAN1 = 06 OK 600.00 RPM Thresh 300.00:200.00:100.00:25300.00:25400.00:25500.00 at Thu Jun 25 23:29:43 2020
0477 SDR Full 01 01 20 a 04 snum 42 FAN2 = 05 OK 500.00 RPM Thresh 300.00:200.00:100.00:25300.00:25400.00:25500.00 at Thu Jun 25 23:29:43 2020
04ba SDR Full 01 01 20 a 04 snum 43 FAN3 = 06 OK 600.00 RPM Thresh 300.00:200.00:100.00:25300.00:25400.00:25500.00 at Thu Jun 25 23:29:43 2020
04fd SDR Full 01 01 20 a 04 snum 44 FAN4 = 06 OK 600.00 RPM Thresh 300.00:200.00:100.00:25300.00:25400.00:25500.00 at Thu Jun 25 23:29:43 2020
0540 SDR Full 01 01 20 a 04 snum 45 FAN5 = 06 OK 600.00 RPM Thresh 300.00:200.00:100.00:25300.00:25400.00:25500.00 at Thu Jun 25 23:29:43 2020
0583 SDR Full 01 01 20 a 04 snum 47 FANA = 06 OK 600.00 RPM Thresh 300.00:200.00:100.00:25300.00:25400.00:25500.00 at Thu Jun 25 23:29:43 2020
05c6 SDR Full 01 01 20 a 04 snum 48 FANB = 06 OK 600.00 RPM Thresh 300.00:200.00:100.00:25300.00:25400.00:25500.00 at Thu Jun 25 23:29:43 2020
ipmiutil sensor, completed successfully
一共7个风扇,FAN1-FANB,其中6个当前600RPM,1个500RPM。后面的 Thresh 300.00:200.00:100.00:25300.00:25400.00:25500.00 就是设定的阈值,300、200、100为low,25300、25400、25500为high。可以通过以下命令修改阈值:
./ipmiutil sensor -l 200 -n 42
其中 -l 是 low 的阈值,-n 42 是对应 FAN 的 Num 号。
把low调到200,你的风扇应该就不会发疯了。
ipmiutil 自己去搜索下载。
评论
再贴个 ipmicfg 的结果吧。这个工具只能看,调不了阈值。
1.png (638.41 KB, 下载次数: 0)
评论
再附一张 IPMI 看的
2.png (590.04 KB, 下载次数: 0)
评论
感谢感谢,明早我试试。
评论
一步到位设置某个风扇的所有阈值:
./ipmiutil -u 300:200:100:25300:25400:25500 -n 42
反复变更 -n 即可设置所有风扇的阈值。
注意,有些风扇在低于某个转速(比如300转)的时候,会汇报0转速,这样仍然会导致风扇发疯一样地转。
这种情况就彻底没办法了,即使你把 low 阈值设置到0,也没用,因为0会强制满速。只能换风扇。
超微的板子,没折腾过的,很容易被折磨
评论
我有张X9DRH-7F,敞开式测试,板载LSI芯片平常都80度,换了个带风扇的散热,上去就10000转...加了减速线都不顶事,而这个带减速线的风扇在一台B150M机器上确实是从10000转减速到4500转的
评论
猫扇a12x25可以。但你这是x10,很难说。
评论
X9的风扇曲线策略跟X10/X11不同。我手头一台X9DRL-3F,当NAS用的,只要设置FAN策略为Standard就不会发疯。
3.png (355.73 KB, 下载次数: 0)
评论
猫扇配超微很危险,我之前折腾的F12 PWM都无法让它正常工作,一直反复发疯。
我目前用的是采融 PT 12025 V3 双滚珠轴承,可以在X11/H11下稳定工作在600转,配合低于600转的阈值,可以安静工作。
不过X11/H11的风扇策略,不论是Standard还是Optimal,都非常敏感,在40度左右的情况下,随便打开一个新网页,都会短暂提速吹一下,对于我这种声音敏感的人来说,还是很不舒服。
评论
直接调成最大转速,然后设个百分比,永远不变,你们的风扇转速真够低的,大热天那么热能行么。linux下用ipmitool调节
`ipmitool -H 192.168.1.4 -U 管理员用户名 -P 管理员密码 -I lanplus sensor list` #所有IPMI传感器数据
`ipmitool -H 192.168.1.4 -U 管理员用户名 -P 管理员密码 -I lanplus sensor thresh FANA lower 200 500 800` #修改风扇转速阈值
`ipmitool -H 192.168.1.4 -U 管理员用户名 -P 管理员密码 raw 0x30 0x45 0x01 0x01` #手动修改风扇转速 最后一个0x01表示全速模式,0x00则表示标准(Standard 50%),0x02表示最优(Optimal 25%)
`ipmitool -H 192.168.1.4 -U 管理员用户名 -P 管理员密码 raw 0x30 0x70 0x66 0x01 0x00 0x48` #PWM 0区(fan1-6)的转速控制 最后一组数字48是十六进制,转换成十进制就是72%转速
`ipmitool -H 192.168.1.4 -U 管理员用户名 -P 管理员密码 raw 0x30 0x70 0x66 0x01 0x01 0x26` #PWM 1区(fana-c)的转速控制
复制代码
PWM不需要自家风扇,猫扇A8/A9 PWM都能兼容x10主板,并且能正常调速,我觉得x9/x11都一样。AVC和SAN ACE的扇子调速也都没问题。
评论
我没说猫扇,我仅指这一把A12X25。A12X15也可以,这是猫家最新的两把扇子,兼容性都没有问题,老的nf系就不行。
10把A12X25猫扇 + 2把NF A14(只能接为从扇)。
1.png (108.54 KB, 下载次数: 0)
如果使用猫扇,你甚至不需要调两个报警阈值,虽然还会出low CT的错误在log里面,但A12X25不会触发默认的non-recoverable错误,也就不会导致风扇高低循环。
评论
这种设置成Full模式然后用命令固定转速的方法我曾经用过,STH上找来的,这种方法在我的X11/H11上并不稳定,只要有因素导致固定被破坏,就会失效,退回Full。然后需要重新再设置一遍,非常麻烦。重新启动也会失效。王道还是用不会发疯的风扇,设置阈值,然后用Standard/Optimal,这样由IPMI来控制调速。
评论
我自己做的一个小工具。目前还没调整阈值的功能,因为这个调整是一次性的,感觉没有必要做成界面。
https://www.chiphell.com/thread-2224432-1-1.html
评论
单烤FPU,60多度,900转。没问题的
4.png (321.44 KB, 下载次数: 0)
评论
这个A12X25 400rpm 看起来真不错。你这12把猫扇实在太壕了!
评论
我自己试下来能破坏的方法就一个。在系统运行期间,开机箱拔掉一个风扇,让传感器找不到风扇这种骚操作才会这样恒定在full,其他时候都非常稳定,不会跳回full。
如果你偶尔失效或者嫌不稳定可以在.bashrc把设定转速的两行命令加进去,如果用win的话写个定时脚本也一样的。
评论
我没说清楚,我用超微的箱子,有两个温度比较高,一个是主板的万兆网卡,一个是硬盘,cpu没问题。1800rpm和900rpm硬盘能相差5度,网卡得像楼上树导一样pci位搞个风扇吹才能下降5-10度,当然我没他那么夸张,就一个风扇,扎带绑下完事。
评论
这种工具用 Electron 做成 UI 程序,感觉有点杀鸡用牛刀了。
用 Go/Python 写个小命令行程序来得更直观。不过我目前没啥动力写这个,手头的2台超微机器都工作在正常状态了……
评论
FreeNAS论坛上有人写了个脚本,频繁、定时监视CPU使用率和当前温度,然后同步设置对应的转速,来模拟调速功能。不过我认为这种方法终究只是Hack。
我曾经发邮件问过超微,想咨询一下X11/H11的Standard/Optimal模式是按什么算法调整风扇的,但是超微说这是他们的商业机密,不愿意透露。。。
评论
不算云端的,我这有十几台。
评论
我把三个lower调低了以后,风扇不发疯了,但是直接满速了,风扇模式用的是Standard
评论
我把三个lower调低了以后,风扇不发疯了,但是直接满速了,风扇模式用的是Standard
评论
我把三个lower调低了以后,风扇不发疯了,但是直接满速了,风扇模式用的是Standard
评论
风扇问题。不是只能用超微的,但也挑风扇。
评论
我感觉,不全是风扇问题,我原本散热器风扇不存在发疯问题,正常PWM,但是现在连散热器风扇都跟着满速4000转了
评论
关机断电,清空bmc信息,再重启
评论
请问,这三步是顺序进行吗?
第二步清空信息请问具体如何操作?
评论
断电了自然就清空了,ipmi有记忆。比如你把fan1拔了,会导致所有风扇满速,插回去则会恢复。如果在没风扇的口插个上去也会满速,简而言之就是破坏了它的预设。你改了ipmi信息后断电就行了,重启就恢复正常了
上面我给你的命令只是改一个风扇的阈值,你要改其他的得把风扇名换成你要改的,比如fan1,fan2
是的,我已经把所有风扇的阈值改了。
难怪一开始,我刚改把FAN1的lower一修改,整个机箱的风扇都满速了,原来是这个原因。
感谢,明早我试试。 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?