楼主三线城市人,潜水多年,深知CHH大神多,装修埋的是标准六类非屏蔽网线,开关插座本地正泰买的120香槟金系列,结果告知无六类模块,是超5类的,不能接。这下蒙蔽了,特来咨询,哪位大神知道该怎么配这个120六类面板和模块??
评论
质量没问题的超五类跑千兆没问题的,除非你整万兆的!
评论
一般情况面板和模块可以分开的,如果要上六类屏蔽模块可以单买其他品牌的,国产电工品牌的也是外采的
评论
那请问我正泰120电脑插座能装别的牌子的86类型的6类模块吗?
评论
这个我现在知道了,可问题是线全埋好了。。。。
评论
什么不能接?六类线不能用超五模块?
评论
模块都是通用的标准,跟面板是120还是86没关系,你买哪家的面板,最后拆出来的模块最小单元都一个样,那个是可以各品牌互相替换的
买家装面板原厂的多口电脑插座那都是天价
老司机装修都只买电话面板,或者直接用工装的多口面板,然后自己配网络模块
评论
他现在已经埋了6类线了,你说的换5类线不成立,等于要把家里的线抽光啊。
评论
万兆不是要cat6a么
评论
大神~~~
评论
是啊,正泰120电脑插座1个要价100多,呵呵
评论
那再详细问下,我看6类模块很多种,有些说是免什么的好像方便点,买那个牌子类型好点
评论
六类线就不要用免工具的了,八条线一起根本压不下,老实一根根打吧
评论
我买的对接模块 做个水晶头 简单多了
评论
为啥不用86盒?
120盒的面板难找
6类模块又不贵
不到50一个
这个牌子用不了换个牌子好了
评论
六类线不能接超五类模块吗?
评论
我家就是超五类,千兆路由器,NAS和电脑之间大文件拷贝稳定在85MB/S左右
评论
不行
当然不考虑性能可以接
评论
应该是可以的,压接端子的V槽允许的线径范围没有那么小,有些免打模块可能线径限得比较死,粗线插不进去,或者粗线用手指拧不动那个压线拨块了
评论
江浙一带装修有用120面板的习惯,空间比较大,2孔和3孔距离比较远
其他地方装修基本都只有86
评论
Cat6能跑到55M 家用也够了
Cat6a大多数是没有utp的,施工完全不是一个难度水平
评论
推荐日线方案 布线用六类超细 质量好 速度稳定而且很细 方便排线 以下是价格参考 非广告
QQ图片20170314131533.jpg (266.06 KB, 下载次数: 0)
评论
可是可以,但是性能缩,六类线比较粗
评论
那就问题不大,以后再换好了!跑千兆的也缩不了多少的!
评论
5e就800mbps了短距离数据互传千兆125MB/s没问题
更合况是6类
评论
我说的10GbE...
是不是回错楼了...
评论
有区别吗,应该没有吧。。。
评论
我家刚装修好也有问题,后来分析是2个原因:1.六类线的线序,2.86插座和线缆的连接。最后查出来是后者。解决是买了一个直通的模块,线缆做好头一插就好了。1g妥妥的
评论
锁了四分之一有的
评论
用这种不是更好吗!
2.jpg (25.74 KB, 下载次数: 0)
3.jpg (22.21 KB, 下载次数: 0)
果然是chiphell,模块都要装六类的,六类贵好几倍好么。超五模块1000兆妥妥的
评论
我就机柜配线架用的六类的,其他一概超五
评论
去年装修选的超五类
评论
面板继续用正泰的··买其他牌子的内部模块
!!话有说回来··谁告诉你的 六类网线不能用5类的模块呢··纯属吓BB
评论
120面板形状不同,但120模块规格相同,电源2、3插、电话、电脑模块可以互换,这是120的优点。
120的六类和五类模块形状规格是一样的,可互换使用。
六类线或五类线都可以打到六类或五类模块上。如果是屏蔽线,把两端屏蔽层留长点,接地就ok了。
五类、六类线的区别是线的金属含量,双绞的密度,绞的方法,屏蔽层不同。要达到千兆或万兆关键是两端的设备同等级。
评论
这个收藏了,有这个就不打线了,好。
评论
正泰点里人说的
评论
按你的说法我没必要再去配6类模块啦?
评论
什么直通模块???
评论
你这种我怎么看不懂啊??
评论
这种模块好用吗??https://item.jd.com/2207098.html?dist=jd
评论
没必要。
超五类模块,超五类双绞线,千兆网卡的链接速度肯定是千兆。
如果你是土豪,把钱花到多添加信息点上。
评论
我现在情况是6类线都已经埋墙了,换不了了,按你意思它可以直接接超五类模块,性能不损失?
评论
六类线当然留着,去掉中柱,扒掉屏蔽,就是五类线。不过,最好两端接地。
捕获.PNG (74.81 KB, 下载次数: 0)
评论
1. Cat6是有UTP的
2. Cat6的单芯比Cat5e要粗
5/6类模块就差这么点钱 隐蔽工程上省这么点钱有啥意思
评论
那上面2位专家你们看我刚列的https://item.jd.com/2207098.html?dist=jd三泽的10.9元的这个六类模块好用吗??
评论
表示同情
俺家就是AMP 6类线,非屏蔽
面板是西门子86盒,一起压进去完全没有压力
用了6年了,没出过任何问题
评论
家用上六类是纯粹脑子进水的行为,尤其是带屏蔽的,多花钱来降低网络质量的事还真有人干得出来
六类线自己做接触不好还不如超五稳定,带屏蔽的线两头不接地就是个巨大的天线,本来100米都没问题的线现在30米都不一定能用
评论
这个模块装不进正泰120面板。
同样用正泰120模块的表示,家用环境5类足矣跑满千兆。
评论
你装过???确定?120面板中间还有个空,这里是装电脑模块板的,我只是打算把这板里的模块挖出来换掉.
评论
其实就是个直通,代替模块的
评论
直接拔一个模块下来看看就知道了,都是一样的。
自己手工换模块,6类也才10多块一个,能花几个钱?
评论
有10G的电口的交换机和网卡吗?还不是要用1000M的设备。所以用超5类线和6类没区别。
评论
没事,跑千兆一点问题都木有
UTP 和STP 家用下问题不大。。。。
工业上会要求STP起步
评论
这个你还是问厂家,即使大小一样,卡口也要一样。买一个试试吧。
评论
你这个是我之前用的,一边要夹线,很容易达不到1g。不要去jd找,马云家搜索6类直通模块,买个带屏蔽的也就6元包邮。
评论
确定。大小完全不一样。
评论
我买的面板,另外买了6类模块自己换上去的
其实如果不是为了面板统一,随便买个十块的网络面板就行了
评论
家用的话,超5和6没有区别
买个超五模块也一样跑千兆,不用担心太多
要是万兆的话,你得留7的线了
评论
这个直通模块放86的盒子里面,前后的距离是不是不太够啊,估计顶到底了,线要折90度甚至180度吧。
有用过的拍个图看看?超五短距离万兆也能跑
评论
我家里就是六类线
用的AMP的超汪模块
用是能用
不过压线就比较杯具了,六类线太粗,弄不好就杯具了
评论
我用的NIPPON,线和面板一家一起买的。。老板还要我的平面布置图帮我看看怎么弄最合理。真的 赞那老板 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?