日本电子维修技术 VLAN探讨贴,骨干设备3com 4900+16个FSM726S
本人近日遇到一个网络问题,希望探讨原因所在
网络结构如下:
电信光纤接入,经收发器转换100M接入Cyberwall100防火墙,经Quidwqy2621,然后直接进入4900.
4900设置如下:
switch 4900 设置1-9个VLAN
172.168.1.254 vl1
172.168.2.254 vl2
....
172.168.9.254 vl9
1口路由,
2口n/a,
3口为vl5;vl6 5组堆叠 tag
4口n/a
5口 ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,请支付0.5元给本帖作者。写帖不易,请多支持。立即支付
评论
补充一下,整个虚拟网络结构本人已经花几天几夜的时间进行过重组.4900的所有设置亦已恢复出厂设置后再重新设定的,数月后报告问题仍存在.
评论
没有人搞VLAN方面的?
评论
就是用户报告说部份网段有时不能正常
-----------------------------------------
哪里不正常,哪部份网段?是啥表现?你自己测试过吗?用的啥命令?你凭什么怀疑故障是在VLAN这块?!
完全看不懂你的思路。
评论
不正常的网段在VL6.重建VLAN后.ping正常.不定时的就request time out.
可以ping通的情况有二
1是进4900把端口关掉,再打开端口,或做tag,untag动作,就可以ping通,但又会不定时断
2是把五组堆叠的千兆网线拨掉再插上,几秒后就会通,然后又是不定时断.
注:断开时间中会有ping通的情况,不过时间很短
评论
PING不通和PING的通的时候,ARP -A 的值是否有变化? 如果有,自己分析下原因。
评论
arp-a无变化,mac地址稳定,在中心机房用三台电脑监控,sniffer 分析网络协议,并无过多FFFFFFFF和ARP包.
其实我认为两个问题,一交换机坏,二骨干交换机有问题,毕竟六年的产品.
版主认为是那个问题多?
评论
对交换机来说:怀疑就换。用替换的方法最好。可先用普通交换机测试,然后用已知是好的端口换,以确定是配置错误还是硬件问题。
另外,RJ45水晶头换过没?这个最容易出现不稳定的情况。
评论
忘了更新,问题解决了,多谢总版的意见.
五组堆叠的其中一台FS726,23口坏了,灯常亮,以为不插线就没事了.后来要把端口禁用才正常.是什么原因我也不懂得.
23口不插线也亮灯的,表现为ping VL6的网关可以ping通,但十来分钟就time out.重启全部设备就可以,然后十来分种又time out.
现在禁掉了就行了.第一次见坏口会影响该VL段的情况.
评论
CISCO交换机我会配置的 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?